Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Recarga de refrigerante

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186443

  • Pardillo
  • Avatar de Pardillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola a todos, agradecería un montón vuestra opinión, es una bomba de calor Roca York AVO-90-B-21/E, necesita una recarga según el técnico, me ha dado presupuesto por siete quilos de gas refrigerante, En el manual del fabricante cuenta que necesita una carga nominal de 2,350 quilos de carga R-22 calculada para 7,5 metros de tubo, 65 gramos mas o menos según distancia de los mismos.La diferencia es brutal, el técnico habrá visto que soy muy pero muy Pardillo, o tiene razón, los 7,5 metros no estan de tubo ni de coña. Por favor una ayudita. Gracias por vuestro tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186445

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pardillo escribió:
el técnico habrá visto que soy muy pero muy Pardillo
Demuestras no serlo, pues le has cogido, pero sin duda el técnico creyó que lo eras
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Pardillo

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186447

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
busca un técnico cualificado , aparte de que antes de aumentar o cargar de gas hay que localizar y eliminar la fuga , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186449

  • gelihonn
  • Avatar de gelihonn
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
lafaraona y jebesat llevan razon has topado con un espabilao, se quiere hacer el agosto contigo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186450

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
ese tipo de practicas son lasque degeneran nuestra profecion , pero hay espavilados en todos lados
, lo primero buscar un tecnico serio lo segundo buscar fugas y tercero mete gas al peso que esta caro y el ozono lo afradece
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186451

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esto es como los top manta, la peña va y compra,pues aqui ocurre igual, buscar uno varato, da igual que sepa o que no, sin estar dado de alta, lo que se dice un pirata,
si se hace bien tendras una gagarantia, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186460

  • Pardillo
  • Avatar de Pardillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Mil gracias joseb71- samborondom- gelihonn- lafaraona-jebesat etc,etc...., entiendo que la carga debe ser la que el fabricante define en su manual?, es curioso pero han venidos técnicos y ninguno me habla de buscar la fuga, verdaderamente no se por donde tirar.
Me he dado cuenta que me he metido en un foro de gente que sabe de que habla, me parece que sois todos o casi todos profesionales del tema, si alguno esta por la zona de la Costa Dorada, le podría dar un trabajito, jajajaja, muchas gracias a todos de verdad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186461

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Pardillo, como te han comentado, antes de cargar refrigerante se debe encontrar la fuga, así lo exige la ley y además te aseguras que el refrigerante no se vuelve a escapar, un saludo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186464

  • Pardillo
  • Avatar de Pardillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Gracias fresquiviri, puedo aseguraros que el de los 7 quilos es un técnico de 90€+ iva la visita, no un top manta, según me contais, de quien me puedo fiar?, pues no lo se, pero tiene mala pinta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186465

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
si estas en España te recuerdo que el gas R22 esta prohibido desde hace algunos años por lo que si te intervienen la maquina asegúrate de que usan un gas sustituto , de todas maneras el técnico debe de informarte de ese cambio y su obligación es de identificar el cambio y la carga con una etiqueta visible para los futuros técnicos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recarga de refrigerante hace 5 años 8 meses #186466

  • Pardillo
  • Avatar de Pardillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Si, gracias lafaraona, ya me han informado del gas sustituto de r-22, estoy situado en la costa de Tarragona.
Muchas gracias por tu tiempo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information