samboromdom escribió:
la suma de las que instales no pueden sobrepasar la suma de 8440 w en modo frio con las que ya tienes instalada
creo que la opcion de sinebloc es la mas correcta , si hubieras tenido una 09 en vez de una 12 prodrias haberlas puesto todas iguales
Buenas samboromdom!!!!
Pues entonces me paso bastante si quiero poner eso.
La que tengo instalada ms18ah son 5275w/18000btu
la ms09ah son por lo que he visto en la web son 2600w Esto X2 asi que 5200w
y la ms07ah he leido que son 2000w
TOTAL: 12475
Ahora voló el ms07 asi que lo que puedo adquirir serian dos ms09
Por lo que se quedaria 5275+2600+2600= 10475w y por lo que comentais..... me sigo pasando.... de esos8500w del compresor
Pasa algo si se instala pero solo se usan dos al mismo tiempo y no los tres?
Lo se, lo se, soy un pregunton!
Un saludo y gracias nuevamente
EDITO:
Buscando un poco por internet he viso que hay fabricantes que venden conjuntos 4x1 y exceden algo la capacidad de sus compresores.
Adjunto enlace:
www.ecoclimagroup.com/aire-acondicionado...ftxs25k-ftxs35k.html
El conjunto es el siguiente: Daikin Split 4x1 4MXS68F + FTXS20K + FTXS25K + FTXS25K + FTXS35K
suma total de los splits 10600 y la capacidad del compresor es de 8700