Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: parpadeos luz daitsu

parpadeos luz daitsu hace 6 años 1 mes #184015

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
buenas compañeros tengo un problema con un split daitsu inverter modelo dsg-12hrin2 que parpadean las luces de operation y auto en verde timer amarillo y pre-def en rojo parpadean todas a la vez y la misma frecuencia siempre da igual que la pongas en ventlilacion parpadean siempre no e podido acceder a la unidad exterior y e quitado corriente y le e vuelto a dar y continua el mismo parpadeo podria ser problema placa exterior muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parpadeos luz daitsu hace 6 años 1 mes #184022

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en esta sala esta la documentación que el foro tiene de esta marca según e podido leer en los códigos de error es problema de exceso de temperatura en el condensador , revisa que el ventilador este funcionando y la limpieza del mismo www.forofrio.com/index.php/foro/climatiz...documentacion-daitsu
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

parpadeos luz daitsu hace 6 años 1 mes #184029

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
gracias por contestar pero no e visto el modelo exacto tiene 4 parpadeos operation auto time y pre def todos al mismo tiempo condensador limpio y si le hago reset y pongo en ventilacion sale igual los parpadeos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parpadeos luz daitsu hace 6 años 1 mes #184033

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Revisa los sensores ambiente e intercambiador .
Si están ok , el problema lo tienes en la tarjeta unit interior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parpadeos luz daitsu hace 6 años 1 mes #184048

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
gracias compañero te refieres sondas unidad exterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parpadeos luz daitsu hace 6 años 1 mes #184053

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En unit interior , sus valores tienen que ser en ambos igual a la misma temperatura .
El ventilador en modo ventilación funciona ¿ok?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parpadeos luz daitsu hace 6 años 1 mes #184071

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Buenas silenbloc si que funciona unos 30 segundos y empieza a parpadear enseguida
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parpadeos luz daitsu hace 6 años 1 mes #184080

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Siendo así , la causa más probable de la avería sea en los sensores de la unit interior.
Verifica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

parpadeos luz daitsu hace 6 años 1 mes #184090

  • jhoni
  • Avatar de jhoni
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Muchas gracias silenbloc comprobaré termistores unidad interior
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information