Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183298

  • vito_DV
  • Avatar de vito_DV
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
jebesat escribió:
Te voy a decir una cosa, y espero que no te ofendas. A veces es bueno no saber tanto. Quiero decir, la señora que no tiene internet y baja a la tienda de aire acondicionado de su calle, de toda la vida, aunque le salga caro, a veces acierta. Yo soy como tú, nos ponemos a buscarlo todo por internet, a intentar saber de todo, a ahorrar dinero, y la podemos liar parda. Porque una máquina de aire acondicionado vale su dinero, y estropearla es muy fácil. Que tengas suerte. Y busca a un profesional acreditado.


Yo creo que no he sabido transmitir bien... No quiero ahorrar dinero, porque me supondria más dinero en herramientas que no voy a amortizar nunca. La bomba de vacio la tengo pero pesa un huevo. El resto no. Y no quiero hacerlo yo porque si no la lio pardisima seguro. Pero si que quiero que no me despachen con el " te falta gas".
Quiero estar al tanto de lo que se hace si no acaba con eurillos gastados por nada. Es eso más bien. Es decir, un tecnico de dice: gastas 300€ pero eso va como un tiro, igual que antes de la averia. No me lo pienso. Aqui estan los 300€. Pero si las cosas se hacen con superficialidad, eso es más tiempo que pierdo, y dinero.
Lo que quiero es entender si se está yendo hacia la causa raiz o no. Y parece que esos trastos tengan mil demonios adentro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183299

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Seamos positivos. Si solo hubo una fuga de gas ya reparada, las probabilidades de que haciendo un buen vacío y cargando gas de verdad te funcione, son muy altas. Con 50 euros no puedes meter esa cantidad de gas. Eso sólo es lo que vale la mano de obra por mi tierra. El gas es mucho más caro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183300

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Tus problemas tal vez sean que metieron otra cosa dentro que habrá que sacar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183301

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
vito_DV escribió:
jebesat escribió:
50 euros la carga de gas? Con el gas incluido?

Si, eso es.

El pasado año 2016 y solo en impuestos (mediambiental a los fluorados + iva) solo los 2 kg. de R-410A eran 63 €, vito_DV. El problema en esa maquina puede ser incluso el refrigerante.

Al final alguien, y técnico y de curso legal, deberá de pasar por la instalación para diagnosticar y en su caso solucionar la avería. Para ello, y a falta de nada mejor, te recomiendo: www.kosner.es/aire-acondicionado-servicio-tecnico.php
Última Edición: hace 6 años 2 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183302

vito_DV escribió:
La verdad, me ha sorprendido lo poco que costaba la recarga. En principio el tio es un profesional, pero claro, tampoco ha sabido resolver el problema. Este fue el segundo en intervenir. Los primeros (2 personas) eran del SAT de Kosner. Fueron 120€ en ese caso.
Enfin...sigue alli mi poltergeist...

No lo entiendo muy bien, la máquina tiene una fuga, llamas al sat oficial, recargan, pagas, el equipo no funciona y llamas a otro técnico en vez de reclamar a Kosner......

Este último dudo que te realizaría la carga por 50€, quizás carga adicional?

Ahora el problema, a quien reclamas?

Y olvidando el pasado, presente, no queda otra opción que recoger refrigerante en unidad condensadora, realizar prueba de presencia de gases incondensables y verificar por medio de presión temperatura el gas que hay dentro.

En caso de que todo sea correcto, sacar gas con recuperadora, pesar y vuelta a empezar haciendo las cosas bien. Y ojo! Que en algún equipo para hacer vacio igual que para recuperar refrigerante hay que excitar las VEE.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183304

  • vito_DV
  • Avatar de vito_DV
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
rodrigomigel@gmail.com escribió:
vito_DV escribió:
La verdad, me ha sorprendido lo poco que costaba la recarga. En principio el tio es un profesional, pero claro, tampoco ha sabido resolver el problema. Este fue el segundo en intervenir. Los primeros (2 personas) eran del SAT de Kosner. Fueron 120€ en ese caso.
Enfin...sigue alli mi poltergeist...

No lo entiendo muy bien, la máquina tiene una fuga, llamas al sat oficial, recargan, pagas, el equipo no funciona y llamas a otro técnico en vez de reclamar a Kosner......

Este último dudo que te realizaría la carga por 50€, quizás carga adicional?

Ahora el problema, a quien reclamas?

Y olvidando el pasado, presente, no queda otra opción que recoger refrigerante en unidad condensadora, realizar prueba de presencia de gases incondensables y verificar por medio de presión temperatura el gas que hay dentro.

En caso de que todo sea correcto, sacar gas con recuperadora, pesar y vuelta a empezar haciendo las cosas bien.


Me he metido en esto porque los del SAT me han estado convinciendo que todo funciona genial, el salto termico está alli y la maquina enfria/calienta bien y correctamente. El caso es que en estos dias, con 10ºC al exterior y 16ºC interior con la maquina a tope no consigo pasar de 20ºC. O sea, que algo falla y no estoy loco. Por supuesto puedo reclamar al SAT de Kosner, pero ha pasado más de un año. No se que me han metido dentro, excitar la VEE no lo he visto, esto no lo habia considerado.
Volveré a llamar el SAT y me jugaré otros eurillos pero esta vez con vuestros consejos y un poco mas de conocimiento igual lo consigo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183310

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
38....45grados centigrados,no esta del todo mal y mas cuando la temperatura exterior es negativa,ahora haciendo inventos se habra liado el tema
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por alfonso-megias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183311

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol lo de la tuerca es que es dificil, por que podia perder antes , una vez transcurrido un tiempo , cuantos años tiene la maquina montada, despues de meses o años una tuerca creo que no se afloja facilmente si no que se va bloqueando mas, incluso al punto de hacer un cuerpo , te dire que ese tipo de rosca no suele aflojarse, si alguien no interviene, pero si es asi no se!!! hablas de todo pero no dices presiones que tiene la maquina, la temp del compresor, no sabes cual es ,cuanto tiempo de vacio hicieron,
gas que metieron, eso tiene que tener incondensables, comprobar recalentamiento y subenfriamiento,sal ya sabes la que te toca,el segundo tecnico lo hizo mal, pero los de el servicio tecnico, no saben si hay fuga, por que si pones los manometros se sabe, y si se calienta mucho el corazon de la maquina, al final si tendras un problema, eso tiene gases incondensables si hicieron vacio y cargaron hay que dejar la maquina funcionando en optimas condiciones, pero se ve que se fueron pronto ,no comprobaron fugas y tiene alguna fuga, siempre que hicieran vacio en condiciones, o carga incorrecta, pero por que , despues de arrancar la maquina deben esperar un tiempo para comprobar que todo esta correcto que se mantienen las presiones , si no es asi hay fuga,
y si es la carga baja por que,!! que te lo digan que pongan los manometros,sal....
tampoco dices si la maquina se para de continuo, o no se para sal...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183322

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Voy a poner mi granito de arena .
Pon el equipo en modo calor con máxima demanda , coges un termómetro y en la unit interior tomas lectura de la impulsión y retorno de aire , luego la temperatura exterior ambiente y la temperatura del tubo más grueso que sale de la unit exterior , además del consumo de la unit exterior y su consumo en modo calor ( lo tendrás en la placa ) también sería interesante saber si los ventiladores exteriores funcionan con un buen caudal o arrancan y paran.

Ya nos cuentas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, alfonso-megias

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183327

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Todo lo que te podría decir sobre la reparación ya te lo han dicho los compis.
Pero no me importaría ver fotos térmicas de la maquina, de la exterior, de la interior, de las baterias de intercambio, del compresor, del cuadro eléctrico, de la salida de aire, de la habitación :).

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183330

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
En este hilo hay muchas cosas que no cuaadran, si tiene 8 meses estaba en garantia paraque la habres? 120€ el SAT por reparar una fuga y cargar 2 kg. De gas? Has visto 8 capilares?
Si no tienes las herramientas adecuadas o no bsabes usarlas mejor no te lies, aunque quizas ya se ha tarde igual be pensando en un equipo nuevo.
Saludos
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bajo caudal y prestaciones despues averia hace 6 años 2 meses #183332

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Lo de los 8 capilares no sera un distribuidor de liquido y la entrada tendra o una expansion, normal o electronica no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.