Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema resistencia carter

Problema resistencia carter hace 6 años 2 meses #183025

  • Mandanga
  • Avatar de Mandanga
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola, he tenido que desconectar una resistencia de carter de un compresor semihermetico y hasta el lunes no puedo montarla por no tener recambios. He dejado el compresor en marcha, la temperatura en la noche puede llegar a -2ºC.
Puede llegar a romperse el compresor en estos 2 dias de fin de semana?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema resistencia carter hace 6 años 2 meses #183026

  • jespas
  • Avatar de jespas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
¿Es en un sitio muy frio? -2 grados no parece muy frio¿El compresor tiene largas paradas? como para que se condense líquido en el Carter.
Yo he visto cantidad de compresores con la resistencia jodida de años y no les pasó nada, pero mi zona es la costa de Málaga y aqui no hace frío de verdad.
Última Edición: hace 6 años 2 meses por jespas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema resistencia carter hace 6 años 2 meses #183030

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Hace dos años haciendo una averia en un super que saltaban unos diferenciales en tienda descubrimos que venia del cuadro de frio, mientras cambiabamos los diferenciales por unos regulables vino el tecnico, al de un rato desconecto la resistencia. A dia de hoy asi sigue por lo que dice...

Y eso en vitoria que aqui de forma cariñosa le llamamos siberia.

Asique opino con que lo cambies cuanto antes mejor, pero un finde ya aguantara o que?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema resistencia carter hace 6 años 2 meses #183032

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no creo que se maree el compresor, este necesita una temp para arranque, y cuando arranca la resistencia corta y mientras trabaja el compresor , se pone en funcionamiento cuando para el compresor, el problema seria que el compresor necesita que el aceite este a una determinada temp, si no es asi no arranca ese es el problema,el resto es pura pura polemica,si retorna liquido etc etc sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema resistencia carter hace 6 años 2 meses #183073

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Yo creo que te aguanta, pero mejor que pongas una de nueva.

Simplemente queria comentar que antiguamente, cuando comprabas una resistencia de carter, te subministraban una pequeña bolsita con una pasta blanca. Ahora veo que casi nadie la subminstra.
Esa pasta blanca es SILICONA TERMO CONDUCTORA.
El impregnar la resistencia con esta silicona es muy beneficioso porque ayuda a disipar la temperatura de la resistencia y evita sobrecalentamientos en ella, conduciendo el calor hacia el carter del compresor.
Recomiendo que pongas un poco de esta pasta que es baratita y alargará la vida de la resistencia.
Puedes adquirirla online aquí:
www.totmercat.com/modulos-de-leds/5588-p...cona+25g&results=105
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.176 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information