Hola, como te han dicho, lo más probable es que tengas mal la placa ipm, la que coge la tensión continua y la pulsa convirtiéndola en alterna. Mira este esquema de un equipo Inverter:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Fíjate en la parte derecha, la que te interesa. Verás el compresor al final. Antes tienes una placa ipm (Inverter power module) que es alimentada entre P y N por entre 300 voltios y 380 voltios de continua generalmente. Si buscas en tu máquina con los esquemas esa entrada, los dos cables p y n, verás que seguramente te llegan ahí esos 300-380 voltios de continua. De ahí vas a la ipm que con la electrónica convierte esa tensión en alterna trifásica. Si sueltas los cables del bornero del compresor y mides la tensión entre ellos, tras poner la máquina en marcha, deberías tener la misma tensión entre los tres, igual empieza por 80 voltios en alterna y va subiendo. Nunca desequilibrado, siempre la misma entre las tres fases, aunque vaya variando. Si llegas a este punto así, es posible que la ipm esté bien. Tienes que intentar averiguar si, antes de hacer todo esto, el compresor suena bien y no va consumiendo más intensidad al calentarse. En fin, has de averiguar si la ipm está bien o es el compresor.
Todo esto es arriesgado, hay mucha tensión y has de llevar mucho cuidado midiendo y soltando cables.