TEMA: Funcionamiento de bomba y forzado del quemador

Funcionamiento de bomba y forzado del quemador hace 7 años 6 meses #172498

  • simontrueno
  • Avatar de simontrueno
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola. En el manual de mi caldera de gas se indica que el funcionamiento de la bomba puede ser con los modos:
1 - continuo con termostato ambiente
2 - discontinuo con quemador
3 - permanente
¿Qué diferencia hay entre los modos 1 y 2?
El manual también indica que el forzado del quemador puede ser con los modos:
0 - funcionamiento normal
1 - forzado a potencia mínima
2 - forzado a potencia máxima (valor ajustado en el menú de potencia máxima de calefacción)
3 - forzado a potencia de encendido (puesta a cero automática cada 15 minutos como máximo)
¿me podéis explicar la diferencia entre estos cuatro modos? Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento de bomba y forzado del quemador hace 7 años 6 meses #172503

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola un saludo .

El funcionamiento de la bomba de recirculación modo :
1 Actúa cuando hay demanda por el termostato ( pides temperatura )

2 Actúa cuando el quemador mantiene la temperatura del circuito de calefacción ( cada 5mt aproximadamente se pone en funcionamiento para detectar temperatura y mantenerla ) y también cuando hay demanda por el termostato .

3 Siempre está en funcionamiento , mientras está la calefacción activa .

En cuanto al quemador :

0 ajuste normal va modulando la potencia en función de la demanda .

1 mínima potencia fija .

2 máxima potencia fija .

3 No se exactamente a que se refiere .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: simontrueno