Hola, me esta sucediendo todo un expediente X con mi caldera. De entrada, la caldera a veces cuando le pedías agua caliente en ocasiones tarda la vida en darla, veo el gas quemar pero nada del agua, esto lo doy por 'normal', el expediente X me viene sucediendo desde hace unos pocos días.
Un buen día me encuentro que no hay agua caliente, nada, no hay mensaje de error, todo bien pero sin agua. La calefacción todo bien, le pides más calor desde el termostato y se pone como una leona a darlo. Apurado por las horas que eran, me puse a probar ideas, al final me dio por poner la calefacción a tope y ver que pasaba. ¡¡ sorpresa !! el agua caliente volvió, y se quedó, vamos que sin estar la calefacción funcionando le pedía agua caliente y la daba.
El problema se volvió a repetir, igualmente por la noche, puse la calefacción a tope y otra vez el agua caliente volvió a funcionar.
Y así sigo, al cabo de 2-3 días, siempre por la noche, deja de dar agua caliente, le hago que se ponga a la máxima temperatura mediante la calefacción y el agua caliente vuelve.
¿ A alguien se le ocurre qué puede estar pasando ?
Muchas gracias !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Expediente X en Roca Victoria 20/20F
hace 8 años 4 meses #157655
Tomás , el fallo lo puedes tener en el sensor de caudal llama al servicio técnico para que te la revise ya que en ésas condiciones estás gastando más combustible de lo normal .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Expediente X en Roca Victoria 20/20F
hace 8 años 4 meses #157682
No entiendo la relación con el sensor de caudal. Que vuelva a funcionar el agua caliente tras activar la calefacción y, una vez ya funciona, puedo quitar incluso la calefacción y el agua caliente sigue funcionando
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Expediente X en Roca Victoria 20/20F
hace 8 años 4 meses #157730
El sensor da señal de demanda de ACS y caudal a la caldera y la caldera en función de la demanda modula la potencia .
Cuando activas la calefacción el quemador está encendido y también calienta el circuito de ACS .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: TomasCuadra
Expediente X en Roca Victoria 20/20F
hace 8 años 4 meses #157901
Hoy ha venido el servicio técnico, aseguran que la avería está en la placa electrónica ya que consideran que es lo único que explique ese comportamiento. El servicio es de servigas y lo cierto es que expertos expertos en esa caldera no se les ve
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Expediente X en Roca Victoria 20/20F
hace 8 años 4 meses #157904
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.