Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Potencia Kw a contratar para un aire centralizado

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 9 meses #151120

  • Pedro79
  • Avatar de Pedro79
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Buenas tardes, tengo instalado desde febrero de este año un Mitsubishi Electric GPEZS-100VJA Aire Acondicionado por Conductos, y tengo contratado 4,6 KW de potencia eléctrica. En modo calefacción no he tenido ningún problema (podía enchufar varios electrodomésticos sin que salten los plomos). Pero ahora que ha llegado el calor, a la hora de ponerlo en modo frío saltan los plomos teniendo sólo encendida la televisión. Lo extraño es que llevo un mes aproximadamente en función frío y al principio no solía saltar (siempre que lo ponga sólo con algo de poco consumo, con la vitroceramica no había problema, pero con el horno, la lavadora, la secadora o el lavavajillas no podía ponerlo al mismo tiempo, y antes si que podía en función calor).
Me podéis aconsejar si es normal (y por tanto debería aumentar la potencia) o si por el contrario tendría que llamar el instalador del aire centralizado.
Gracias.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por Pedro79.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 9 meses #151127

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pues tienes contratado un kw y medio más de lo que consume la máquina, aunque estuviese al 100% ...
Tienes ICP en la vivienda o en el contador?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 9 meses #151128

  • Pedro79
  • Avatar de Pedro79
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
El limitador de lo contratado está en el cuarto de electricidad del edificio.
Entonces no tendria que irse los plomos. Que me recomiendas, que llame a la compañia de electricidad o al instalador del aire acondicionado?.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 9 meses #151135

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Según las especificaciones del equipo con sistema inverter el consumo NOMINAL son 3'12 kw tanto en modo frio como en calor prácticamente .
Pero pero.... el consumo máximo puede llegar hasta los 30 amperios dependiendo de las condiciones de la instalación , temperaturas exteriores/interiores y demás .
O sea que vas un poco justito de potencia contratada .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 9 meses #151137

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
holacreo que la contratacion no es correcta, llama a la compañia y que comprueben, el consumo y lo que hay contratado,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 9 meses #151148

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Tu ICP es de 20A.
Es pequeño para esta máquina a plena potencia.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 8 meses #151194

  • Pedro79
  • Avatar de Pedro79
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
El ICP no es la potencia contratada?. La potencia que tengo contratada es de 4600 W, y si la maquina consume según el manual
SEER SCOP
Standard Inverter 4,6 (B) 3,8 (A)
*Valores no estacionales
Que significa?, que en calor consume menos que en frio?, y que puede llegar a condiciones muy calurosas a los 4600 W?.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 8 meses #151253

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Te saltan los plomos como has dicho, si fueran plomos aguantaban mas porque al fundirse se sustituian por cobres, risa136:,gif risa136:,gif
Ahora con el ICP poco margen tienes.

Yo diria que en calefacción no te salto porque el inverter no te rendia al 100%.
Y ahora en modo frio si precisa rendir al 100%

El equipo te ha pasado de ser un inverter a un on-off
Y el consumo se te ha disparado.

Por muy inverter que sea el equipo para 10000kcal, con 20 amperios es corto.

En cuanto a los datos que das del cop y eer, sino se cumplen la temperatura y humedad en que se han calculado con ecuaciones de muchos grados, estos disminuyen.

Lo mejor medir consumos in situ y lo entenderas.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 8 años 8 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 8 meses #151266

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pedro me parece que lo que comentas son kw .
Standard Inverter 4,6 (B) 3,8 (A) y dependiendo de las condiciones puede variar hasta el máximo que son 30A unos 6'6 kw .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 8 meses #151352

  • Pedro79
  • Avatar de Pedro79
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Gracias, pero no he podido ver antes los comentarios.
He llamado al instalador y me comenta que el aparato consume tanto en frío como en calor 3,1 KW, y sólo poniendo el aire no debería de irse la electricidad, por lo que sería un problema en el contador.
Ya bastante estafan con los mínimos como para tener que subir de 4,6 KW a 6,8 KW.
¿No podría ser un problema de contador, o de infraestructura eléctrica del edificio?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 8 meses #151355

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hay pedro, pedroooooooooooooooooooooo ,no se trata de lo que digan , se trata de que ese tecnico tenia que tomar el consumo, cosa que creo no se hizo,parece ser que que fue una llamada telefo... o no es asi,
cuentanos lo de los plomos,eso como es, y como funciona, no tienes automaticos ,y salta en tu casa o en el cuarto de contadores,hay 4 a uno que tienes contratado poco,
lo de los plomos es lo que mas me mosquea , plomos fusibles o hay automaticos , si no tienes automaticos, es una instalacion antigua o que ,
el instalador deberia comprobar el consumo , ya te comente de llamar a la compañia o cuando menos a un chispa que revise la instalacion,y te diga si esta correcto todo , que tome consumos, in situ con mas aparatos en marcha,
lo contratado ya te comente no es correcto, pero que te revise la instalacion ,
que te compruebe todos los aparatos,si no hay derivacion , que saltara por alguna derivacion,no de los aparatos si no de la misma alimentacion, que este tonta, eso que lo compruebe el electricista,ver que seccion hay,que te haga un boletin de como esta bien, eso si tiene que ser autorizado y pagarle, para hacer el boletin ,si esta bien si hay que cambiar si hay que subir la potencia,etc etc,


lo que no me gusta es lo de los plomos , los plomos decian los antiguos,la linea es de muchos años,igual esta bien, y cambiando la alimentacion, repartiendo la carga, es posible que se corrija y se quite el problema, suerte y al chispa, saludos

¿¿¿pregunta que compresor tiene mas potencia,cual consume más??? observar la tapa del motor una tiene 16 tornillos la trane, la york 32 , justo el doble,el resto de tapas tiene 16 en ambos,por qué la camara del motor tiene
mas presion , en uno que en otro compresor, y en el resto de tapas llevan la misma cantidad t...... saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Potencia Kw a contratar para un aire centralizado hace 8 años 8 meses #151356

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hay pedro, pedroooooooooooooooooooooo ,no se trata de lo que digan , se trata de que ese tecnico tenia que tomar el consumo, cosa que creo no se hizo,parece ser que que fue una llamada telefo... o no es asi,
cuentanos lo de los plomos,eso como es, y como funciona, no tienes automaticos ,y salta en tu casa o en el cuarto de contadores,hay 4 a uno que tienes contratado poco,
lo de los plomos es lo que mas me mosquea , plomos fusibles o hay automaticos , si no tienes automaticos, es una instalacion antigua o que ,
el instalador deberia comprobar el consumo , ya te comente de llamar a la compañia o cuando menos a un chispa que revise la instalacion,y te diga si esta correcto todo , que tome consumos, in situ con mas aparatos en marcha,
lo contratado ya te comente no es correcto, pero que te revise la instalacion ,
que te compruebe todos los aparatos,si no hay derivacion , que saltara por alguna derivacion,no de los aparatos si no de la misma alimentacion, que este tonta, eso que lo compruebe el electricista,ver que seccion hay,que te haga un boletin de como esta bien, eso si tiene que ser autorizado y pagarle, para hacer el boletin ,si esta bien si hay que cambiar si hay que subir la potencia,etc etc,
lo que no me gusta es lo de los plomos , los plomos decian los antiguos,la linea es de muchos años,igual esta bien, y cambiando la alimentacion, repartiendo la carga, es posible que se corrija y se quite el problema, suerte y al chispa, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information