Hola gente del foro: les comento que tengo un split que cuando funciona en modo frio el forzador de la condensadora se para y al rato vuelve a arrancar pero en esas paradas el consumo del motocompresor aumenta mucho,tienen alguna idea de el porque de este fallo.Desde ya muchas gracias a todosss.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Disculpen que me olvide de decirles que el equipo es frio calor y ahora le e puenteado la salida del forzador con la del compresor y funciona bien mi problema va a ser en invierno que hago.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Adrián puedes hacer tres cosas una es reemplazar el relé del ventilador que está en la tarjeta electrónica, otra reemplazar la misma y otra, si en modo calor funciona ok, puedes hacer lo siguiente :
Instala un presostato de alta presión en la unit exterior con su capilar conectado a la entrada del condensador y ajustas el tarado del presostato sobre los 15 bares la línea o vivo del ventilador lo haces pasar por el contacto Nc que viene de la tarjeta electrónica y el contacto No conectas la línea que va al compresor conforme lo tenes ahora.
Ok?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Gracias Silembloc pero en la targeta el forzador lo comanda un triac y funciona bien parece problema de sonda pero como no dispongo de mucho tiempo te parece si le coloco una placa universal.Espero tu comentario muchas gracias por responder a mi problema.Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si ya sabes cual es la causa y no dispones de tiempo, vas a perder más tiempo y dinero reemplazando la tarjeta que un sensor.
Tarjetas universales hay muchas solo tienes que escoger una que se adapte la mejor manera a tu equipo ya que puede perder muchas opciones de funcionamiento adademás tienes que tener en cuenta si el motor de la unit interior actúa con relés o atraves de placa e exactamente igual en el forzador de la unit exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Cambiale directamente la placa. Cuesta dos pesos y te vas a ahorrar mucho tiempo. Te vas a dar cuenta que el sensor dejo de funcionar cuando quede parado el equipo. Las NTC ("sonda") funcionan o no funcionan. Si presentan fallas por desviacion de lectura es pequeña pero el equipo sigue funcionando.
La falla que tenes en el equipo es ocacionada por el integrado "ULN2003". Este integrado es el que administra la potencia a todos los tele de la placa. Generalmente suele desacoplar (desenrgiza) las bobinas de los rele porque su temperatura supera la "critica". Yo repare una placa con esta falla pero no me gusto como quedo jajaja. Al final la termine cambiando.
Saludos.-
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.