friocan escribió:
Hola, doy las gracias por anticipado por la ayuda que me podais dar. Tengo una cámara congeladora de -20 grados y de 2 x 2,5 metros y 2,20 mts de altura. Está situada en el sotano de mi casa. Quiero cambiarla por otra de 2 x 5,5 metros y 2,20 mtos de alto. Tengo vecinos a ambos lados y el motor hace algun ruido (pasable) pero las vibraciones del motor si se notan arriba en casa y en las de los vecinos en determinadas horas. Las dudas son:
1) A pesar de que la diferencia entre paneles de 100 y 120 mm es poca, cual recomiendan ?
2) Qué tipo de motor, o cual es el mejor motor y su ubicación para instalar a la cámara y que sea lo mas silencioso posible ?.
3) Cual es el mejor sistema de insonorización que se puede aplicar a la zona de sotano donde está la cámara instalada y a la propia cámara, para que moleste lo menos posible ?.
4) Con todas las medidas que se tomen y el mejor tipo de motor que se pueda instalar, creeis que no es conveniente instalar la cámara en el sotano y buscar un local adecuado, o puedo estar tranquilo instalandole de nuevo en el sotano ?.
MUCHAS GRACIAS
Hola.
1º: para es tamaño de cámara y con esa ubicación 100mm de manel es mas que suficiente, pero si puedes pagarlo cuanto mas aislamiento mejor. De hecho con panel de 150 podrías tener el compresor parado toda la noche evitando las molestias nocturnas sin que la tª se vea afectada.
2º: Si estas en un sótano, y la cámara empieza a acercarse a la proporción con el espacio , a mi me procuparía la ventilación del mismo. ( si es que el grupo está en el sótano.)
Lo ideal sería una unidad condensadora silenciosa, que son similares a los equipos de aire acondicionado
www.google.es/search?q=silensys+tecumseh...nr4DYDg&ved=0CDcQsAQ
CAsi todas las marcas han incorporado este tipo de configuración. Yo la que mas pongo es rivacold, pero hay mas , danfos, itarcon etc.
3º: Si colocas el equipo fuera no necesitas insonorizar nada. Y en el caso pondría placas de neto, pero hay muchos tipos de placas de insonorización.
4º: Con lo que te digo antes te puedes hacer una idea. Cuentanos como es de grande el sótano y con que ventilación cuenta.
SAludos.
.