Buenos días,
Tengo una caldera Junkers Eurostar Zwe 24 3MFAD en la que no salta la llama al dar el agua caliente. El circuito de calefacción funciona correctamente por lo que pensaba que era problema del Fluxometro. Tras desmontarlo compruebo que la membrana está en perfecto estado, la palanca de fluxómetro activa/desactiva el microinterruptor que lleva pero, como he dicho antes, no se activa la llama.
Agradecería cualquier indicación del posible problema y si es sencilla la reparación por mis propios medios.
Es la primera vez que escribo en el foro por lo que espero haberlo hecho correctamente.
Muchas gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera Junkers no salta llama con agua caliente
hace 9 años 6 meses #136840
Pregunta ? el piloto se mantiene encendido ?
Calculo que tiene varilla detectora y esta cerca de los quemadores por lo tanto la misma se pone a masa ocasionando problem
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenos días yonyix, cuando abres el grifo para agua caliente se activa el encendido?
Se produce en los electodos chispa?
Abre la válvula de gas?
Ya contarás?
Un saludo y bienvenido al foro ;-)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Disculpa mi ignorancia pero no sé a qué piloto te refieres?
No sé si tiene relación con lo que me comentas pero el circuito de la calefacción funciona perfectamente: en cuanto subo el termostato, salta la llama y la calefacción funciona perfectamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera Junkers no salta llama con agua caliente
hace 9 años 6 meses #136928
Cuando abro el grifo de agua caliente no se activa el encendido, no escucho ningún ruido ni veo chispa (cómo puedo saber si se abre la válvula de gas?). Sí he comprobado que el flujometro funciona adecuadamente y detecta el flujo, pero no sucede nada del proceso de encendido.
Sin embargo, cuando subo el termostato de la calefacción sí escucho un ruido como de ventilador y posteriormente la chispa enciende los quemadores, y la calefacción funciona perfectamente.
Muchas gracias por tu interes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera Junkers no salta llama con agua caliente
hace 9 años 6 meses #136973
Verifica el micro-interruptor del sensor de caudal, cuando hay demanda de ACS.
Abre varios grifos con demanda de ACS y comprueba que enciende el quemador.
Si no es así verifica el micro-interruptor con un tester, si el micro-interruptor está ok el problema lo tienes en el potenciómetro de regulación del ACS, está en la tarjeta electrónica justo detrás del panel frontal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Muchas gracias por tus rápidas indicaciones. He puenteado los cables que van al microinterruptor con los grifos abiertos y no enciende con lo que deduzco que es la otra opción que me indicas: el potenciómetro.
He intentado acceder a la tarjeta electrónica por la parte trasera, intento soltar la placa metálica de protección (4 tornillos) pero sobresale en la parte central un cubo azul (creo que es el transformador) que complica la labor. Parece que hay que extraerlo previamente pero no consigo soltarlo y ante mi desconocimiento no quiero forzarlo (porque no sé si hay algún cable que lo sujeta).
Es labor compleja acceder y cambiar el potenciómetro? Dispongo de soldador y, como estoy en el paro, también del tiempo necesario, por lo que prefiriría no llamar al Servicio Técnico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Caldera Junkers no salta llama con agua caliente
hace 9 años 6 meses #136990
Hola buenas, pues creo que ya has echo las comprobaciones suficientes como usuario, apartir de éste punto creo que sería mejor que revisará o reemplazará la tarjeta el Sat oficial ya que a lo mejor sin querer puedes dañar otros componentes.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Por si alguien tiene un problema similar os cuento que al final se trataba de la sonda de temperatura del agua caliente, lleva un pasador y es sencilla de cambiar (cuesta menos de 20 €). Nada más explicárselo al Técnico ha ido directo a verificarla. Al parecer cuando se estropea da señal de temperatura alta e impide que la caldera se encienda.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenos días yonyix, me alegro que se haya solucionado y siento no poder haberte podido dar la solución exacta a tú problema, y que la hayas compartido así aprendemos todos.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.