Buenas,

Al fin pudimos encontrar hueco para mirar.

Al final era la pieza del detector de caudal que gira dentro del mismo (la especie de hélice), que estaba desgastada-rota por la parte de las propias hélices.

No debía girar bien y hacia que el imán no se moviera bien. También era el responsable del ruido que comentaba, que al final no era eléctrico.

Total, a cambiar el detector completo, y ahora parece que va perfecto.

Muchas gracias a todos por la ayuda.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 11 años 2 meses #108323

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Me alegro que hayas resuelto el problema y sobre todo que hayas dado la resolución de la misma.

Muchas gracias

PD: Ojo feo, ya puedes cerrar el post.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 7 años 1 semana #177058

  • Ericcc
  • Avatar de Ericcc
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenos días,
cero que el hilo es de hace 4 años, pero me pasa algo parecido o prácticamente igual. Lo que la avería empezó en que sólo me dejaba de funcionar con el grifo de la bañera, cuando lo ponía en agua caliente. Luego, ya empezó a pasar con todos los grifos.

Yo también estaba convencido de que era el sensor electrónico, pero no acabo de atreverme de comprar la pieza, porque si lo todo un poco girándolo, emite un destello el LED, lo que me da a pensar que si funciona. A parte, he probado lo del imán que mencionabais mas arriba, y también va haciendo destellos cada vez que lo movía.
Anteriormente, desmonté por completo la pieza que contiene el detector de caudal (hydroblock) para mirarla, pero fui incapaz de desmontar el sensor de caudal dónde está el imán, no se si tiene truco, a ver si me podéis ayudar, parece una rosca, pero no me gira, y no quiero romperlo.
Lo que si hice es limpiar todo el circuito de sanitario y caldera con vinagre y una bomba de agua durante horas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Baxi Novanox 24/24F sin agua caliente hace 7 años 1 semana #177096

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Ericcc has revisado el filtro de entrada de acs ?
Yo empezaría por hay .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.