Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: caldera gasoleo 154kw

Re: caldera gasoleo 154kw hace 11 años 6 meses #99266

  • isaak34
  • Avatar de isaak34
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Hola xeliño.

Gracias por contestar. Me está orientando bastante.

Cuando le hice el mantenimiento la presión del combustible estaba entorno a 7 bar cuando el fabricante indicaba 12, lo subí entorno a los 10 con la idea de ir regulándolo a pleno rendimiento, y, como tú dices la temp. empezó a subir. La caldera la mantengo este año por primera y lleva tiempo sin que nadie se lo haga.

En cuanto al aire, tiene un accionador, (que es a su vez accionado con una electroválvula, un pequeño servo), con tres coronas de regulación (el accionador) del que no tengo mucha información. Entiendo que es la regulación del aire de la primera y de la segunda etapa pero no sé cual es cual. Después el quemador tiene otra regulación de aire que es para que avance o retroceda todo el conjunto, caña, disco... dejando más o menos paso de aire.

¿Cual crees que debería regular en este caso, si te aclaran algo estos datos que te doy?

Mil gracias, otra vez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera gasoleo 154kw hace 11 años 6 meses #99269

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola cre que la revision o mantenimiento, deberia hacerla alguien con los suficientes conocimientos,si hace tiempo que no hicieron mantenimiento, lo primero si no conoces la regulacion, donde esta la documentacion,!!! en internet busca quemadores baltur,
esto es para que hagas tus apuntes
html.rincondelvago.com/quemadores.html

sabes si la regulacion del aire funciona, si si dices que es por engranajes,pero si no sabes a que presion trabaja la bomba,
sabes en que lado se pone el manometro, sabes cual es el tornillo de regulacion,en que lado eso lo probaste
digo aproxima los electrodos,
sabes si habre la clapeta si modula
esa caldera seguro que la abriste, o no,
viste el hogar como esta,
conoces la regulacion de aire, con la mezcla de gasoil,
tiene pirostato,
tiene muelles la caldera, si la abres sabras si los tiene y hay que sacarlos y limpiar los tubos
no pierde agua ni gun tubo
como esta el cordon la junta de la puerta
comprobar los cables del programador
el quemador se apaga o no,
!!!!!!!!!! sabes si tira gasoil en el hogar
si si se que limpiaste el flector,inyectores, pero como quema, esa regulacion es lo que tienes que saber regular,

si hace mucho humo aproxima electrodos
limpia los diamantes de las electrovalvula

abre la caldera y abre la llave de gasoil para ver si tira gasoil si no tira estara bien
si tira gas oil la mezcla no es buena, es culpa de la segunda electrovalvula desmontala y limpiala se obstruye,
esto es mantenimiento tambien

controla el termostato de trabajo, y el piston o servo de la apertura de la clapeta si abre,
te prende la 2º llama
bomba a la derecha se pone el manometro izq se regula la presion
"""la presion yo te puedo decir, presion de la bomba entre 23 y 26 kgs
pero para ese quemador no se si son validas esas presiones que te digo ,
tu debes saber con que presion estas trabajando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera gasoleo 154kw hace 11 años 6 meses #99306

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, disculpa por haber tardado en esta respuesta.

Nada me gustaria mas que decirte cual es el tornillo que debes girar un cuarto de vuelta en sentido antihorario pero eso no seria ayudarte, seria solucionarte el problema pero aunque supiera la marca y modelo del congunto cadera quemador no tengo el grado de conocimiento para orientarte en ese sentido, esa informacion no la peseen ni los tecnicos de servicio tecnico, lo que pretendo es ayudarte a que entiendas el funcionamiento del quemador,

Los quemadores con dos llamas (potencias)pueden tener dos lanzas con sus respectivas boquillas (la mas habitual)o una lanza con dos presiones de gasoil, la primera cuenta con dos clapetas cada una fuciona con una potencia la segunda cuenta con una clapeta con dos posiciones, en ambos casos se debe ajustar la combustion con una y las dos marchas.

Como se que posees un equipo de medida de combustion, solo e queda ajustar la potencia del quemador a la de la caldera. Ten en cuenta los rendimientos de cumbustion y el de la caldera.

editorial.dca.ulpgc.es/servicios/3_calef...ccion%20tema%204.pdf
Última Edición: hace 11 años 6 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera gasoleo 154kw hace 11 años 6 meses #99330

  • isaak34
  • Avatar de isaak34
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu orientación, de verdad que muy acertada. En efecto es imposible que me indiques el grado de giro del tornillo,(jejej)pero sin haberlo hecho me has ayudado.
Muchas gracias.
Y muy interesante el documento anexo.
,.-4
Nos encontramos pronto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.421 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information