Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: caldera

caldera hace 12 años 5 meses #77389

  • sammy22
  • Avatar de sammy22
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Karma: 0
hola a todos,me gustaria si alguien me puede ayudar con una caldera.
el problema funciona la caldera 10segundos en calefaccion y se apaga,he estado miendo la ctn del cirguito primario esta bien,luego he visto que eata subiendo mucho la temperatura se bloquea la caldera,mire la bomba y resulta que funciona,ya no se por donde pearla.
espero vuestra ayuda .GRACIAS :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77390

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Modelo de la caldera ?

Te has fijado si hay alguna llave de corte cerrada ?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 12 años 5 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77393

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
sammy22, te movi el post a esta sala para que este mejor localizable.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77434

  • sammy22
  • Avatar de sammy22
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Karma: 0
hola ,si he mirada la plantilla y no tiene mas que una llave de corte para el agua fria,el mudelo es immergas es del año 2004,no se donde esta el servicio tecnico de ellos lo he estado buscando en en el internet todo lo que me han contestado dice que no venden piezas. hoy he estado mirando la bomba circoladora de la caldera y note que se calienta demasiado,lo que quiero saber como medir el condensador para saber si esta bien. :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77437

  • shuisho
  • Avatar de shuisho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
la caldera es para agua caliente sanitaria y para calefacion o solo calefacion si la caldera
muchos circuitos de calefacion tienen una valvula electricas de paso de agua que las controla un termostato en la casa miraver si es eso que te corta el paso del agua
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77508

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Lo que te comenta shuisho has podido mirarlo?? Tiene que tener algun corte la tuberia o bien por llave que ya nos comenta que no tiene o una electro valvula que va comandada por un termostato.
Has mirado el consumo de esa bombita?
Cuando se te bloquea la caldera a los 10seg la bomba sigue funcionando? O se bloquea tambien?

Y sobre tu consulta del condensador si tienes polimetro es sencillo el condensador diposne de varias patillas que se diatinguen en dos polos cojes el polimetro y en la escala de resistencia pones cada punta en uno de los polos puede que te de o no cotinuidad pero comprobaras de esta forma si carga y descarga porque cuando coloques las puntas del polimetro en los polos veras como se carga si continuadamente invviertes la polaridad veras como se descarga.

Un saludo espero que te sirva.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 12 años 5 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77510

  • minidani
  • Avatar de minidani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Si la bomba esta bien y la caldera tiene valvula de 3 vias, para mi el problema estaria en dicha valvula
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77514

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
A mi me da que tienes una bolsa de aire en la instalacion que no te meneas, cuando dices que se para la bomba te pregunto por casualidad la temperatura te sube a las nubes?


Ya comentaras.


Saludos.


B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77515

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Miky escribió:
A mi me da que tienes una bolsa de aire en la instalacion que no te meneas, cuando dices que se para la bomba te pregunto por casualidad la temperatura te sube a las nubes?


Ya comentaras.


Saludos.


B)

Estoy con Miky, posiblemente tú problema es aire en la instalación. Por eso se te pone la bomba muy caliente y te sube muy rápido la temperatura.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77549

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Podria ser tambien aire en el intercambiador de la caldera (serpentin) o bomba agarrotada por lo esta no arranca y no hay circulacion de agua ,En ambos casos la tª se va por las nubes antes de saltar el termostato limitador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77558

  • sammy22
  • Avatar de sammy22
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Karma: 0
hola amigos , la bomba no para,tampoco tiene valvulo moterizada.y lo del tema de aire ya lo he mirado. 2_._ 2_._
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caldera hace 12 años 5 meses #77561

  • minidani
  • Avatar de minidani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
¿Funciona el acs?, si funciona y tiene valvula 3 vias sigo pensando que el problema estaria ahi
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information