ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO hace 12 años 10 meses #65064

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
hola a todos al hacer un analisis de combustion a una caldera el rendimiento me dio por encima de 100% ENTIENDO QUE eso no puede ser o si la verdad es que creo que era una caldera de condensados grande ADISA pero aun asi yo creo que no tiene que dar mas de 100% de rendimiento siempre tendra perdidas me lo podeis esplicar
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO hace 12 años 10 meses #65065

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Suelen estar y deben de estar por encima del 90% , a mi me han dado varias 98% casi el 100% mira este video , no te pierdas la parte final y me comentas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO hace 12 años 10 meses #65089

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

Muy bueno el video y explicativo.

Gracias por el aporte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO hace 12 años 10 meses #65146

  • minidani
  • Avatar de minidani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Karma: 0
Puede y debe darte rendimientos de mas del 100% en calderas de condensacion, de echo por ejemplo en rioja o pais vasco no se admiten calderas de condensacion que den menos del 100%.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO hace 12 años 10 meses #65158

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Totalmente deacuerdo con minidani.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO hace 12 años 10 meses #65159

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Totalmente deacuerdo con minidani.Las normales tambien deben de dar 100% o alrededores.