hola a todos al hacer un analisis de combustion a una caldera el rendimiento me dio por encima de 100% ENTIENDO QUE eso no puede ser o si la verdad es que creo que era una caldera de condensados grande ADISA pero aun asi yo creo que no tiene que dar mas de 100% de rendimiento siempre tendra perdidas me lo podeis esplicar
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO
hace 12 años 10 meses #65065
Suelen estar y deben de estar por encima del 90% , a mi me han dado varias 98% casi el 100% mira este video , no te pierdas la parte final y me comentas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO
hace 12 años 10 meses #65089
Pascalin
Muy bueno el video y explicativo.
Gracias por el aporte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO
hace 12 años 10 meses #65146
Puede y debe darte rendimientos de mas del 100% en calderas de condensacion, de echo por ejemplo en rioja o pais vasco no se admiten calderas de condensacion que den menos del 100%.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: ANALISIS DE COMBUSTION MUY ALTO
hace 12 años 10 meses #65158
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.