tronco78 escribió:Buenos Dias. Tengo una caldera Roca Victoria 24/24 relativamente nueva unos 5 años como maximo que no calienta el agua del todo, si espero mucho llega a 36 grados(lo pone en la pantallita) y a veces se apaga la calefaccion y da error E10 que es del presostato y lo soluciono abrindo el grifito creo del presostato y al liberar la presion la caldera rearma y funciona correctamente salvo por lo de que no calienta mucho. Ya tuve un problema en uno de los baños qu eno tenia presion y no se calentaba nada por que tenia tierra o carbonilla en los grifos del baño y no dejaba salir bien el agua,desmonte los grifos y limpie y solucione el preoblema, pero ahora no es eso por que el agua sale a presion y calienta pero agua tibia.Perdona por el tochon pero es que no me puedo permitir llamar un tecnico. muchas gracias.
Si te marca falta de presion , lo que haces al abrir la llave es llenar la presion en el circuito de calefaccion ,no liberas presion alguna , simplemente llenas el circuito a la presion mínma de trabajo .
Lo del ACS podria ser por varios motivos :
- Baja presion de gas . No dices si es natural o propano .
- Incrustacion de cal en el serpentin ,que impide que el rendimiento termico del intercambiador sea adecuado ,aunque si te sale bastante caudal no creo que sea eso.
- Exceso de caudal en el ACS , si pasa mas agua que la que puede calentar , esta sale poco caliente .
- Otros ...
Yo primero miraria presion de gas ...
EDITO : Tienes conocimientos sobre calderas o eres usuario final ? Lo digo porque es un aparato a gas ,y puede ser peligroso segun que operaciones se realicen ...