Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL

DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54298

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Buenas familia,aquí rescato un tema bastante productivo,el mantenimiento de una caldera de gasoil,en este caso es una roca pero todos las calderas son casi iguales)

primero una pequeña introduccion de definicion de una caldera para mas informacion de los chicos de la escuela.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




definicion de una caldera:

Las calderas de gasóleo son aquellas que utilizan gasoil como combustible, también denominado gasóleo C, y según su forma de combustión pueden ser de baja temperatura o de condensación. La tendencia del sector se enfoca en sustituir progresivamente los combustibles fósiles por otras energías, más limpias y renovables, como por ejemplo la energía solar a través de paneles fotovoltaicos. No obstante, las calderas de gasoil tienen ciertas ventajas, y existen variedad de modelos a elegir.

Rendimiento de las calderas de gasoil
Las modernas técnicas de combustión hacen posible que su rendimiento alcance casi un 100% en el caso de las calderas de condensación. En este aspecto son mejores que las calderas que utilizan gas como combustible. Por otro lado la expulsión de gases es algo mayor, lo cual no supondría un problema con el adecuado mantenimiento.

¿Son seguras las calderas de gasoil?
La seguridad de las calderas de gasóleo está garantizada por los siguientes dispositivos:

Regulador-limitador de temperatura: permite seleccionar la temperatura de la caldera y regularla en función de las necesidades de climatización.
Válvula de seguridad por sobrepresión: es un mecanismo que permite la descarga de agua, siempre que la presión sea superior a la de trabajo de la caldera. Dicha presión está indicada por el fabricante, y si por cualquier motivo se supera dicho límite, la válvula expulsará el agua sobrante. Así se garantiza una presión de trabajo adecuada.
Medidor de presión: las calderas trabajan normalmente a una presión de entre 0,8 y 1,2 kg/cm2. Este dispositivo controla el normal funcionamiento del sistema frente a posibles roturas, fugas u obturaciones del circuito.
Vaso de expansión: elemento cuya función es la de soportar las variaciones de presión producidas por el aumento de temperatura, y protege de roturas o fisuras por la presión elevada. Está situado en la parte posterior de la caldera.
Termómetro: contador de medición de temperatura de la salida de agua caliente para calefacción.
Estos elementos unidos a la moderna tecnología de las calderas hacen que el nivel de seguridad de este sistema de calefacción sea bastante elevado


Mantenimiento de las calderas de gasoil
Una de las ventajas de utilizar gasóleo como combustible para calefacción radica en que su uso continuado protege al sistema y le proporciona una mejor conservación. Esto supone un menor costo de mantenimiento al reducir las revisiones y los gastos derivados. Caben destacar otras ventajas:

Combustión con alto rendimiento.
El gasóleo posee propiedades anticorrosivas y bactericidas.
Mejor comportamiento en frío.
No existe el olor a gasóleo, razón por la cual no causan molestia alguna.
Ahorro con las calderas de gasoil
Efectivamente, el uso del gasoleo mejora el funcionamiento, aumenta el tiempo de vida útil y reduce los costos de mantenimiento. Por todo ello, el consumo de combustible se reduce en un 10%. Por otro lado, utilizar otras clases de energía, como el gas, supone unos gastos adicionales, ya que las empresas concesionarias cobran unas cantidades fijas en concepto de alquiler de contador, sin tener en cuenta la utilización o no de la calefacción. Tampoco se exigen los exhaustivos controles de seguridad que sí existen en otros sistemas de calefacción.

Precios de las calderas de gasoil
Otro aspecto positivo de utilizar gasóleo radica en que es un combustible en régimen de mercado libre, con lo cual ofrece la posibilidad de comparar diferentes precios. En lo que se refiere al precio de venta, las calderas a gasoil son algo más costosas que las calderas de gas, pero a cambio ofrecen un ahorro a largo plazo por el menor coste en mantenimiento y revisiones, además de un elevado rendimiento acompañado de menor consumo de combustible.

Aquí tenemos un equipo de caldera que monte hace como 2 años y medio en montequinto,Sevilla…..deposito de gasoil,acumulador de agua y el equipo quemador.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

aquí tenemos el deposito de gasoil…….

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

aquí el acumulador de agua con la resistencia de apollo en caso de averia en el quemador…..pues calentaríamos con electricidad.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

aquí las bombas de recirculación de agua que van al quemador(caldera)

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

aquí la caldera a la que haremos el mantenimiento en el quemador.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hay que ensuciarse las manos y vamos a manchar de gasoil el cuarto de la caldera. (mejor tenerlo claro desde el inicio)o cambiar de sitio de trabajo.

Ir a la gasolinera y hacerse hechar 1 litro de gasolina (no gasoil).

Pincel o bracha para realizar limpieza

Trapito viejo pero limpio que luego luego habrá que desechar

Quitamos el frente y los tornillos de la pieza frontal que cubre la entrada del serpentín

En el bloque quitado (quemador) quitamos los tornillos como se ve en la foto.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Una vez quitado veremos ya el quemador propiamente dicho, quitamos la sujeción y quitamos el chiclé que va solo a presion.(en este modelo)

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Desenroscamos con mucho cuidado con ayuda de 2 llaves en sentido contrario para quitar el filtro pequeñito.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Limpiamos los residuos de las partes con un trapito humedecido en gasolina.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Los filtros:
los limpiamos con el pincel duro empapado con la gasolina dentro de un cubo que podamos ensuciar.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Volvermos a armar todo en el oden inverso sin olvidar nada y con un poco de suerte, hasta funcionará mejor la caldera gracias a que los filtros harán mejor su trabajo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta pieza es interesante que nos fijemos tanto en la separacion de los electrodos como en la inclinacion de los mismos.

La separacion tiene que ser aproximadamente el espesor de nuestra uña del dedo gordo de la mano.

Sobre la inclinacion es dificil que varie la que trae de origen
Lo importante de esta pieza es la separacion que tiene que tener con respecto a la boquilla del quemador, que tendra que ser de 6/8mm
Sería conveniente tener de mas.

La aplitud que hay entre los contactos con el uso se va haciendo cada vez mayor hasta que llega un punto en que no hace mas chispa y por lo tanto la caldera deja de enceder.

Ya que hemos desarmado lo necesario para su cambio , mejor aprovechar y ahorrarnos el marron luego.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

El interior del serpentín se puede limpiar con una baqueta de cerdas (que por lo general la dejan con la caldera, en mi caso no), mejor que cubras bien todo porque hecha polvillo negro para todas partes (y no es recomendable su inhalacion) recomendable tener una mascarilla de pintor

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

volvemos a montar y a rezar porque arranque el quemador jajajajajaja

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

montamos la carcasa

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

bueno el bicho listo para el arranque…..

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


editado por eleclima
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por ELECLIMA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54301

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Excelente aporte de primera mano, Gracias por la clase magistral

:whistle: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54302

  • Rafafrio
  • Avatar de Rafafrio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.friosevilla.es
  • Mensajes: 109
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias jefe. Peaso de trabajo y bien currao

:kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54304

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Mu currao ELECLIMA ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54305

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
ok goldete,es que tenia que haber hecho fotos de todo el procedimiento,pero no fue posible por motivo de tiempo,gracias por tu atencion,un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54307

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
goldete escribió:
Quizas quedaria pendiente comprobar el funcionamiento y rendimiento de la caldera con un maletin de humos .../...

Espero que en la siguiente entraga nos ilustreis de dicho procedimiento ya que dicho control es fundamental para el buen funcionamiento.

No tengo ni idea y es un tema interesante

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54309

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
ok,la proxima vez que valla a mi cliente me pondre a hacer fotitos de todo el procedimiento,es que siempre voy a contra-reloj.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54310

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
maestro isaac gracias por el post sin duda como todos los que nos tienes acostumbrados , un saludo compañero

:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54311

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Buen reportaje ELECLIMA, gracias por compartirlo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54315

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
ELECLIMA escribió:
ok,la proxima vez que valla a mi cliente me pondre a hacer fotitos de todo el procedimiento,es que siempre voy a contra-reloj.
un saludo

Eleclima insisto me parece un pedazo de aporte y muy trabajado estoy seguro que si las fotos las tengo que hacer yo me salen todas borrosas.
La verdad es que mas de una vez he pensado en hacer fotos de las instalaciones que llevo el mantenimiento pero como la mayoria son o edificios publicos o entidades privadas nose si podria tener problemas.
Sobre todo para mostraros instalaciones tecnicas de climatizacion laboratorios, salas de ordenadores, quirofanos etc.
Los responsables de estas instalaciones son bastante reticentes a que determinados edificios se muestren.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54317

  • sepul92
  • Avatar de sepul92
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Vive y deja vivir
  • Mensajes: 220
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 3
Muy interesante ELECLIMA, gracias. :kiss:

B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION Y MANTENIMIENTO DE CALDERA DE GASOIL hace 13 años 2 meses #54320

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Eres un maquina Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information