Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Regulación quemador de Gasoil

Regulación quemador de Gasoil hace 13 años 4 meses #50676

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos me podríais decir cómo se regula un quemador de gasoil con herramientas de medición y sin ellas.
Podríais describir los pasos.Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación quemador de Gasoil hace 13 años 4 meses #50729

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Regular un quemador no es tarea facil se supone que los quemadores estan ya regulados por el tecnico de la casa en la puesta en marcha.
La regulacion de un quemador depende de la caldera y la chimenea no es lo mismo un quemador que vaya a funcionar al 50% de su potencial util que al 90% o que la chimenea este justa de tiro.
Sin un maletin de humos olvidate de regular un quemador es como si me dices que ajuste un circuito frigorifico sin puente manometros es imposible.
Supongamos que tenemos una caldera y tenemos maletin de humos lo primero que se deve de verificar es el indice de opacidad que deve de estar entre 1 y 2, valores mas altos es significado que tenemos una combustion incompleta esta puede ser devido a una atomizacion del combustible erronea,falta de aire o que el aire y el combustible no se mezclan adecuadamente por que el deflector esta en una posicion erronea.
Todos los quemadores tienen unos valores definidos de presion de combustible, distancia del plato en funcion del caudal a quemar, apertura del aire y tipo de boquilla.
Con estos valores tenemos de jugar y conseguir una temperatura de humos inferior a los 240ºC y superior a los 180ºC, el indice de opacidad maximo de 3 y un CO2 minimo de 10% (el maximo teorico es 15,4).
En calderas pequeñas hasta 60 u 80 kilowatios es facil conseguir una combustion completa en quemadores de mas de 300 KW, la caldera y la chimenea son determinantes para ajustar.
Nosotros como tecnicos de mantenimiento nuestra funcion es verificar el funcionamiento, el gasista se supone que ya hizo la puesta en marcha y el quemador esta regulado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación quemador de Gasoil hace 13 años 4 meses #50733

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola para regular un quemador,puedes decirnos en que consiste la averia,
se para, hecha mucho humo,como es el humo negro blanco,los electrodos estan bien,no arranca, no le llega gas oil,la mezcla de aire es la correcta,la clapeta esta bien funciona, hace chispa,la-s boquillas son las apropiadas,tira gasoil dentro de la caldera, hace escoria,la salida de humos es buena,como esta el hogar, esta limpio, los tubos estan limpios,tiene los muelles , tiene ga soil,tiene buen tiro la chimenea,
estos y otros, y los que dijo el compañero, pueden ser datos para la regulacion, de un quemador, aparte de que tienes que utilizar las herramientas, que ya te mencionaron, se mantiene la 1ª llama o se apaga, entra la 2ªllama,cuantos termostatos tiene, para que son, bueno pues poco a poco paso a paso,no es cuestion de una cosa solamente, igual la bomba no funciona, o la cedula, o el transformador esta mal,
tambien se regula la presion de la bomba, como veras no es solo regular el quemador, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación quemador de Gasoil hace 13 años 4 meses #50781

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Gracias compañeros, pero supongamos que la caldera la acabo de instalar y ponerla en marcha, y quiero ver si está quemando bien,¿cómo deben de salir los humos?, ¿cómo debe de ser la llama? ¿cómo puedo regular el aire?etc... y todo eso sin maletín de humos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación quemador de Gasoil hace 13 años 4 meses #50805

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
primitivo escribió:
Gracias compañeros, pero supongamos que la caldera la acabo de instalar y ponerla en marcha, y quiero ver si está quemando bien,¿cómo deben de salir los humos?, ¿cómo debe de ser la llama? ¿cómo puedo regular el aire?etc... y todo eso sin maletín de humos.
Vamos a ver sin maletin de humos olvidate; ¿tu pudes comprobar si un motor electrico esta funcionando correctamente sin pinza amperimetrica? o ¿puedes comprobar un circuito frigorifico sin puente manometros?.
Si la caldera es nueva y el quemador es del mismo fabricante es posible que el quemador lleve su boquilla adecuada y la regulacion del aire venga ya echa pero la alimentacion de gas-oil la tendras que hacer tu y poner si quieres retorno,amen de que si llevas grupo de presion una valvula reductora,filtro,valvula de retencion etc.
Se supone que el cableado esta echo y enclavada la bomba etc,si quieres que te de una respuesta sencilla pones en marcha la caldera y la llama tiene que ser de un color amarillo claro y en la chimenea el humo blanco y que sea lo que dios quiera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Regulación quemador de Gasoil hace 13 años 4 meses #50828

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information