Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5265

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 ,amigo joseb65 perdona que no detallara las fotos,
son interacumuladores para agua caliente sanitaria, y como bien dice el amigo montiel acumulan agua, el intercambiador es el serpentín de la foto
que indico que estaba sucio, la parte negra de la cabeza divide los haz de tubos por la mitad por medio de una junta y por el interior de los mismos circula el agua de la caldera movido por una bomba de circulación,
a alta temperatura de 75º a 85º el serpentín al estar introducido dentro del acumulador o deposito por el cual y en dirección al serpentín tiene la entrada de agua fría y al lado entra también la tubería del retorno del acs.y en la parte superior del acumulador sale la tubería del agua caliente aparte tiene dos tomas o mas para termostato y termómetro.El funcionamiento es muy sencillo al estar el serpentín inmerso dentro del acumulador y circularle agua por su interior a alta temperatura calienta el agua de su entorno que por termosifón se va ala parte alta del acumulador y o entra la fría si hay consumo que es el tubo de la izquierda de la cabeza roja o por termosifón calienta el agua del acumulador hasta que el termostato para la bomba del primario.

Hay varios sistemas esta también el intercambiador de placas , con el que necesitaríamos dos circuladores también hay interacumuladores de acero inox de doble capa, es decir un deposito dentro del otro separados por una pequeña distancia, por uno circula el agua del primario y calienta al baño maria la del secundario.
si os interesa preparare un post con documentación que os lo explicara mejor que yo.


Saludos,.-17 ,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5294

  • joselito
  • Avatar de joselito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Karma: 0
hola perdonar,pero los interacumuladores de las fotos,uno de los circuitos,ya se que va a los acumuladores de agua sanitaria,donde se acumula el agua,para la demanda de ACS, estos de las fotos me parecian intercambiadores,y me parece que son mas antiguos que yo,ya me fije y parece que son cortitos,

los intercambiadores de calor, de carcasa y tubos,que yo conozco en calefaccion, no en circuitos frigorificos, son tambien dos circuitos, estan en las instalaciones en diferentes puntos, en instalaciones industriales etc, un circuito primario caldera colector de imp, et instalacion, colector de retorno y a caldera, secundario se calienta unicamente atraves del primario,y va a la instalacion, vuelve al intercambiador, y vuelta a la instalacion,el primario nunca llega a la instalacion, ni se acumula el agua, en ninguno de los dos circuitos,
si de la caldera sale el agua a 100 120 ºc no se puede mandar a la instalacion, hay esta el circuito secundario, que es el que va a la instalacion,aqui no hay agua sanitaria, para eso se utiliza una caldera,esclusivamente para ACS,no se pero me parecieron intercambiadores,por mi aclarado, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: corrosión en interacumuladores de acero galvanizado. hace 15 años 8 meses #5305

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 a joseb esto no son intercambiadores de carcasa.son de este tipo:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Estos si son los que tu dices:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Los interacumuladores de las fotos el primero tiene 37 años pero el segundo sólo 10. se siguen vendiendo lo único que ahora se instalan mas los de doble capa de acero inox o acumulador con intercambiador de placas.

Espero haber respondido a tu duda.,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
Última Edición: hace 15 años 8 meses por airvil.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information