Averia Termopark hace 15 años 8 meses #4673

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Muy buenas compañeros en este relato que os voy a explicar, comentare, una averia muy sencilla de arreglar en una caldera o en un simple calentador.El termopark

Bien, a veces cuando nos vamos un determinado tiempo de casa , apagamos el gas , con lo que la llama tipica del calentador o caldera se nos apaga.

Cuando volvemos , a veces no hay manera de que se nos aguante la llama, pues bien os voy a explicar una forma de arreglarlo.

El termopark su cabeza, tiene que estar lo mas limpia posible para poder aguantar la llama, si no es asi , siempre se apaga.

En estas fotos os voy a explicar como limpiarla.


Bien aqui teneis el termopark señalado


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Quitamos el tornillo de fijacion


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Aflojamos su tuerca.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Y ya esta libre

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Bien se coje un estropajo y se limpia la cabeza, sobre todo bien limpia.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Bien una vez limpia la volvemos a colocarla, tener muy en cuenta que tiene que tocar la llama , si no , no funcionara.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Y aqui acabado y en su sitio.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Sobre todo , no lo toqueis si no es necesario.



Saludos.



El rock nunca morira.Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 15 años 8 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Termopark hace 15 años 8 meses #4707

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 amigo miky estupendas fotos, pero con tu permiso voy a poner un poco de teoría sobre la pieza que has enseñado a limpiar.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

by Alex


amigos si os interesa adjunto archivo con esta documentación en pdf.

saludos,.-17 ,.-17

sistema encendido control seguridad www.forofrio.com
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
Última Edición: hace 15 años 8 meses por airvil.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Termopark hace 15 años 8 meses #4715

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
señor miky muchas gracias pedazo de tutorial eres un crac


señor airvil muchas gracias otro crac valla parejita , un saludo


PD: airvil te puse en descargas del foro los archivos ya que tu enlace no funcionaba espero que no te moleste , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Termopark hace 15 años 8 meses #4720

  • airvil
  • Avatar de airvil
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Compartir es tener
  • Mensajes: 206
  • Karma: 2
,.-12 Manu el ojo que todo lo ve, y lo arregla.


gracias campeón no me di cuenta.

saludos,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17
El que experimenta con conocimientos, pude ser inventor;
El experimentador es un irresponsable
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Termopark hace 15 años 8 meses #4751

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Mis felicitaciones amigo Jose Maria, todo lo que traigas a este foro bienvenido sea.


Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Termopark hace 15 años 8 meses #4765

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
,.-29 ,.-29 ,.-29 ,.-27 ,.-34 ,.-40 ,.-40

Muchas gracias a los dos por este excelente aporte.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Termopark hace 15 años 8 meses #4780

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
,.-40

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Miguel y Jose Mª.

Así se trabaja en equipo, si señor!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Termopark hace 15 años 8 meses #4783

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Pedaso de foroooo

Menudo nivelazo hay aquí...,.-11 ,.-11 ,.-11 ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Termopark hace 15 años 8 meses #4819

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
amigos esta falla que ustedes describen es aplicable a los calefactores a gas en a/a por conductos

muy bueno los felicito

saludos desde bs as rep argentina