Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS

DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #30179

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
EMPEZARE POR UNA BREVE INTRODUCION SOBRE CALDERAS.

DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERA





Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.







una caldera consta de un hogar, donde se produce la combustión y un intercambiador de calor, donde el agua se calienta. Además debe tener un sistema para evacuar los gases procedentes de la combustión.

El agua puede calentarse a diferentes temperaturas.

En las calderas normales no se suelen sobrepasar los 90ºC, por debajo del punto de ebullición del agua a presión atmosférica.

En calderas más grandes, para dar servicio a barriadas, se llega hasta los 140ºC, manteniendo la presión alta en las conducciones para que no llegue a evaporarse (agua sobrecalentada).

Existen también calderas de vapor, en las que el agua se lleva a la evaporación y se distribuye el vapor a los elementos terminales, pero en Europa está bastante en desuso, porque la temperatura superficial de éstos resulta ser muy alta y entraña peligro de quemaduras.

Existen también calderas en que el agua se calienta a temperaturas inferiores a 70ºC y que consiguen elevados rendimientos (caldera de condensación).
Los combustibles empleados pueden ser sólidos (leña, carbón), líquidos (fuelóleo, gasóleo) o gaseosos (gases licuados de petróleo ó GLP, gas natural), lo que determina la forma de las calderas.

Tipos de calderas

Las calderas pueden dividirse:

según el combustible: para combustibles sólidos y para combustibles fluidos.

según el modo de combustión:

De hogar en sobrepresión (con quemador con soplante, para combustibles fluidos) y de hogar en depresión, en el que el aire de combustión lo aporta el tiro de la chimenea (combustión de sólidos en general y calderas atmosféricas de gas).

Funcionamiento Caldera de combustibles fluidos.

El combustible se prepara y quema en un quemador, en el que se mezcla el combustible con la cantidad precisa de aire y se impulsa dentro del hogar mediante un ventilador, donde combuste.

Cuando el combustible es líquido (gasóleo) es necesario pulverizarlo para conseguir la mezcla.

Además hay calderas específicas para gases combustibles que tienen quemador atmosférico.

El gas se deja salir por unos inyectores de modo que, por efecto Venturi, aspira aire y se mezcla con él en la proporción adecuada y se quema en unos quemadores adecuados, subdividido en pequeñas llamas, dentro de un intercambiador adecuado. Las más conocidas de estas calderas son las llamadas murales, aunque también existen en tamaños grandes.


La regulación de la potencia, en los dos tipos, se hace mediante la regulación del tamaño de la llama (quemadores modulantes) o mediante paradas y arranques del quemador.

Caldera de combustible sólido.

En las de combustibles sólidos, el hogar consta de dos compartimentos superpuestos.

En el superior, brasero, se coloca el combustible sobre una parrilla.

El inferior, cenicero, recibe las cenizas del combustible.

Por la puerta de éste entra el aire necesario para la combustión y los humos se extraen por un conducto (humero o chimenea) vertical, por tiro térmico.

El propio tiro térmico es que crea en el hogar una falta de presión que aspira el aire de la combustión.

La regulación de la potencia se hace abriendo o cerrando la entrada del aire.

Accesorios

Además deben disponer de accesorios tales como:
quemadores
vaso de expansión
manómetros
termómetros (sondas de temperatura)
líneas de seguridad
válvula de seguridad
llaves de paso y regulación

Los accesorios más comunes son los que siguen:

Accesorios de Observación destinados a observar la operación de la caldera:

tubos de nivel
grifos de prueba
manómetros
termómetros
analizadores de gases
Accesorios de Seguridad, destinados a evitar una excesiva presión de generación del vapor en la caldera:
de palanca y contrapeso
de peso directo
de resorte
tapón fusible
sistemas de alarma
Accesorios de alimentación de agua:
bomba de alimentación de agua
inyector de agua
Accesorios de alimentación de combustible:
quemadores para combustibles líquidos y gaseosos
quemadores mecánicos para combustibles sólidos
elementos manuales
Accesorios de limpieza:
registros o tapas de limpieza
válvulas de punga
estaque de retención de pungas
escabiadores
deshollinadores


PRIMERA PARTE TERMINADA,Y SEGUNDA EN CURSO.

VIDEOS DE UTIL INTERES DE CALDERA BIOMASA,QUE POR CIERTO SE ESTA MONTANDO BASTANTE.

www.duo-consulting.com/biomasa/video_bio...o/video_biomasa.html

VIDEO DE UNA CALDERA DE GASOIL








ELECLIMA
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 14 años 2 meses por ELECLIMA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #30380

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
CAPITULO 2 PROXIMO LUNES
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #30409

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
AMIGASO ELECLIMA GRACIAS

hoy soy yo quien espera ansioso el proximo pos

felicitaciones por el exelente trabajo que realizas


,.-26 ,.-26 ,.-26 ,.-26 ,.-26


saludos desde bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #30411

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Interesante, yo también lo seguiré, gracias por el trabajo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #30669

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Clasificación por la presión





Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.







Calderas atmosféricas:

Calderas de depresión,
funcionan por la depresión que se crea en la chimenea o por
un ventilador que aspira; se evita la salida de humos al local

Calderas de sobrepresión;
los gases circulan empujados por un ventilador; por lo que
los gases circulen más rápido que en las calderas de depresión

Clasificación por el fluido caloportador

Calderas de agua:

Calderas de agua sobrecalentada,
necesitan bombas de alimentación para elevar la
presión, las fugas son muy peligrosas

Calderas de vapor, las fugas son muy peligrosas, los condensados necesitan ser
purgados, necesitan gran control de la calidad del agua

Calderas de aceite térmico:
Clasificación por su diseño

Calderas pirotubulares,
o de tubos de humo; la llama se forma en el hogar, pasando
los humos por el interior de los tubos de los pasos siguientes, para ser conducidos a
la chimenea; presentan una elevada perdida de carga en los humos. El hogar y los
tubos están completamente rodeados de agua

Calderas acuotubulares,

la llama se forma en un recinto de paredes tubulares que
configuran la cámara de combustión. Soporta mayores presiones en el agua, pero es
más cara, tiene problemas de suciedad en el lado del agua, y menor inercia térmica
Calderas Murales
Incluyen, de manera compacta, todos los elementos de la central térmica
Hasta 60 kW, hoy en día se permite la asociación de varias en paralelo
Las hay mixtas: con bitérmico, o con intercambiador exterior, algunas presentan
microacumulación para el A.C.S.

Quemadores

Pone en contacto el combustible y el comburente en cantidades y
condiciones adecuadas.

Para combustibles sólidos: parrillas, mala regulación, están en desuso

Para combustibles líquidos : valvulería, filtros, elementos de control y de seguridad

De pulverización mecánica o por presión, colocan el líquido en rotación de
formando un cono de gotas que se mezcla con el aire.
Necesitan presiones entre 16 y 20 bar, que ha de ser suministrada por la bomba del combustible.
Los combustibles pesados, como el fuel, precisan precalentarse por su elevada viscosidad.

Para combustibles líquidos :

De pulverización asistida, o inyección defluido auxiliar:
sólo para combustibles pesados, junto con ellos se se inyecta un fluido auxiliar formando una mezcla que se pulveriza fácilmente.

Rotativos, de pulverización centrífuga:
Una copa que gira a gran velocidad, distribuye el combustible y lo lanza perimetralmente hacia delante en forma de tronco de cono Al tener elementos móviles, requieren un
mantenimiento más cuidadoso, pero es menos propenso al ensuciarse.

Para combustibles gaseosos (I): son más sencillos, ya que la mezcla con el aire se
consigue fácilmente. La valvulería, filtros, elementos de control y seguridad

Quemador atmosférico:
la presión del gas provoca la aspiración del aire (primario) para la combustión (40 al 60%), el resto se completa en el quemador
La regulación de potencia se controla con la sección de paso del combustible.

Quemador de premezcla:
el aire, incluido el exceso, se mezcla con el gas antes del quemador, no existiendo aire secundario

Para combustibles gaseosos
:
De flujo paralelo, con mezcla por turbulencia:
el aire llega paralelo al eje del quemador, se pone parcialmente en rotación por la acción de la roseta (dispositivo con aletas)



ELECLIMA
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 14 años 2 meses por ELECLIMA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #31295

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Aqui dejo el segundo tomo familia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #31312

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
cuando dices combustibles pesados ,te estas refiriendo al fuel?????
buen trabajo eleclima,una cosa que yo no estoy puesto en informatica,jajajaja,no los podrias poner en pdf para imprimirlos,o los puedo imprimir asi como estan en el post????
saludos y muchas gracias por este cursillo de calderas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #31565

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
buenas orubio
efectivamente orubio,combustible diesel o combustible terricola (gasoil rosa).
Cuando termines el tema intentare pasarlo a pdf y os lo paso.
no me des las gracias orubio,gracias a vosotros por vuestra atencion y dedicacion.

un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #31610

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
isaac ne alegra volver a leerte , un saludo colega
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #31654

  • mauro
  • Avatar de mauro
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
desde mataderos bs. as. arg. saludos a todos muy buen post eleclima eres calderista ? sigue adelante . a tus ordenes mauro .,.-17 ,.-17 ,.-24 fana de creedence
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #31670

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
hola mauro.
soy uno mas del monton mauro, he hecho varias instalaciones y averias,estoy algo puesto en el tema.
para cualquier duda estamos a tu disposicion.


un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DEFINICION DE UNA CALDERA Y TIPOS DE CALDERAS hace 14 años 2 meses #31685

  • mauro
  • Avatar de mauro
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
desde mataderos bs. as. arg. saludos a todos gracias eleclima por responder fui calderista foguista gracias a mi abuelo ,frigorista y cañista de vapor y amoniaco por mi padre, tecnico quimico en plasticos y elastomeros (gomas) soldador de acero para alta presion , carrera de ingeniero de planta quimica no diplomado frigorista en freon desde 40 años gracias a un ingeniero italiano don jose francisco fiore una muy buena persona y profesional ya que desinteresadamente enseño a cientos de muchachitos con inquietudes , y luego de mis 55 años de ttooooooooorrrrrrrrpeeee sigo en el tema y con mas inquietudes. atentamente mauro.,.-11 ,.-17 ,.-17 ,.-24 fana de creedence
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information