Hola a todos.he intentado editar pero en word no lo admite.es una ampliación del tema.
Aparte de la condensación que se produce también es muy importante, el controlar 1as dilataciones, tener en cuenta que una caldera que ha estado parada todo el verano.
No es aconsejable encenderla y a calentar, porque el agua de la instalación estará a la temperatura que se encuentren las salas, imaginaros la temperatura de ignición del gasóleo
Esta entre 700 y 800º con lo cual la llama estará a una temperatura superior (1000º-1200º) y en consecuencia este calor se está cediendo a la parte interior de la chapa o del hierro fundido
Que también se encuentra a temperatura ambiente, la chapa se calienta rápidamente y empiezan los ruidos clin, clin,. La diferencia entre la salida de caldera y entrada es notable con lo cual hay bastante diferencia de temperaturas entre la parte alta de caldera y la parte baja,
Con la bomba parte de esta agua de salida se mezcla con la de entrada y conseguimos que esta diferencia sea menor.
En el tema de la condensación está se produce siempre al principio de encender la caldera,
Por la humedad del aire de aporte, los humos al final de la chimenea salen a unos 250º aprox,
Depende del combustible caldera etc. La chapa de la caldera está a temperatura ambiente y el agua de la instalación también, entonces el humo que roza la chapa se enfría produciéndose la condensación, aunque esta es insignificante en la caldera si el quemador y la caldera están bien ya que la tempera tura de humos en el interior de la caldera es superior a 300º, pero
Durante los primeros segundos de puesta en marcha se produce y en calderas que no tienen un uso continuo o el termostato para el quemador se producirá cada arranque,
Y con el gasoil que tiene azufre, un residuo de la combustión es el S02 que es un gas,
Dióxido de azufre, por oxidación con óxidos de nitrógeno en disolución acuosa. y el nitrógeno
Lo tenemos ya que la mezcla se realiza con aire, nos podemos encontrar con
El ácido sulfúrico es un compuesto químico muy corrosivo cuya fórmula es H2SO4 esto en las de gasoil
Pero las de gas también tenemos también un problema, El óxido de nitrógeno (IV) o dióxido de nitrógeno (NO2), es un compuesto químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno,
uno de los principales contaminantes entre los varios óxidos de nitrógeno.
El dióxido de nitrógeno es de color marrón-amarillento.
Se forma como subproducto en los procesos de combustión a altas temperaturas,
como en los vehículos motorizados y las plantas eléctricas.
Es un gas tóxico, irritante y precursor de la formación de partículas de nitrato.
Estas llevan a la producción de ácido y elevados niveles de PM-2.5 en el ambiente.
Afecta principalmente al sistema respiratorio, este mezclado con la condensación puede formar el compuesto químico ácido nítrico o ácido trioxonítrico (V) (HNO3) es un líquido corrosivo, tóxico, que puede ocasionar severas quemaduras.
El ácido nítrico también es un componente de la lluvia ácida. (esto en las de gas)
Lo aconsejable es ir subiendo gradualmente la temperatura de la caldera, ejemplo arrancas con 30º cuando pare la caldera 40º y así hasta llegar a la temperatura de régimen que por lo expuesto aquí no debe ser inferior a 85º, a no ser que el fabricante especifique que es de baja temperatura, en estas las chimeneas han de ser de acero inox .
Las chimeneas tienen que estar bien calculadas y aisladas para que la temperatura de humos no baje de 100º, sino la condensación pude ser muy importante.
Esto aquí expuesto es mi opinión y está sujeta a múltiples interpretaciones, si no estáis de acuerdo o alguien tiene otra opinión, por favor compartirla.
Gracias.