Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS

TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25180

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
al igual que en la sala de clima , también me enviaron un tes para obtener el carnet de calefacción acs y también aremos este curso juego con las mismas normas , entre tres y cuatro preguntas y al otro día las respuestas , así que el que lo desee bien y el que no que espere a el otro día , un saludo premio cervecitas gratis jajajja


1.- ¿Es el mantenimiento uno de los objetivos generales que deben satisfacer las instalaciones?


a) Solo si la PN > de 70 Kw
b) Solo en instalaciones alimentadas con gas
c) Sí
d) No


2.- ¿Qué norma cumplirán las instalaciones que utilicen combustibles gaseosos y su PN >70Kw?


a) UNE 100 020
b) UNE 60 601
c) UNE 100 030
d) La reglamentación específica
sobre el combustible en cuestión


3.- ¿Cuándo se realizarán revisiones en las instalaciones por parte del personal facultativo del Órgano Territorial Competente?

a) Por denuncias de terceros
b) Cuando los resultados apreciados en el registro de las operaciones de mantenimiento sean desfavorables
c) Cuando éstos juzguen oportuno una inspección
d) Todas las respuestas son correctas



4.- En las redes de distribución de agua, ¿cómo se llaman los elementos cuya función es evacuar a la atmósfera el aire que pueda haber en las tuberías?

a) Purgadores
b) Expulsadores automáticos atmosféricos
c) Vasos de expansión
d) Desagües
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25184

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
,.-12 mi respuesta es. 1-c, 2-b, 3-d, 4-a.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25185

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Pues yo estoy con Torcu.

C - B - D - A


Saludos.


,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25190

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
COPIOOOOOOOONNN
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25208

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Joder tio si me has pasado la chuleta.Las próxima vez que no te vea el profe, por cierto deberíamos ponerle un mote como a todos los profes jajajjajja.


Saludos.


,.-24
Última Edición: hace 14 años 6 meses por Miky.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25209

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Ke te parese si le ponemos kabeson jajajajajajajajaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25220

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
voy hacer como que no e escuchado nada de eso del mote , sigamos con las preguntas y respuestas , esta son las respuestas a estas primeras preguntas

1.- ¿Es el mantenimiento uno de los objetivos generales que deben satisfacer las instalaciones?

c) Sí


2.- ¿Qué norma cumplirán las instalaciones que utilicen combustibles gaseosos y su PN >70Kw?

b) UNE 60 601


3.- ¿Cuándo se realizarán revisiones en las instalaciones por parte del personal facultativo del Órgano Territorial Competente?


d) Todas las respuestas son correctas


4.- En las redes de distribución de agua, ¿cómo se llaman los elementos cuya función es evacuar a la atmósfera el aire que pueda haber en las tuberías?


a) Purgadores
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25222

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
5.- ¿Cuántos generadores de calor como mínimo deben disponerse en una instalación de 500 Kw de potencia térmica?

a) Uno
b) Dos o más
c) Tres
d) Cuatro

6.- En un generador de calor, la potencia nominal es el resultado de:

a) La potencia útil dividida por el rendimiento
b) El rendimiento dividido por la potencia útil
c) La potencia útil multiplicada por el rendimiento
d) El consumo calorífico multiplicado por la potencia útil


7.- ¿Qué es el salto térmico del agua de la red de distribución?

a) La diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del emisor
b) La diferencia d temperaturas entre el valor del agua en el emisor y el ambiente de la sala en que está instalado
c) La temperatura media del agua de entrada y salida del emisor
d) Ninguna de las respuestas es correcta


8.- Después de firmar el acta de recepción provisional, la responsabilidad del mantenimiento de la instalación es:

a) De la empresa de mantenimiento
b) De la empresa instaladora
c) De la propiedad
d) Todas las respuestas son correctas
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25245

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Ahí van mis respuestas señor Cabezón, digo perdón señor profesor.


B -- A -- A -- C


Y la próxima vez en mis notas no me ponga falta de atención.


Saludos.

,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25255

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
po yo kreo que es b--d--a--c.
quien se a equivocado??
jajajajaja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25258

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
aquí van las respuestas a las preguntas 5,6,7,8

5.- ¿Cuántos generadores de calor como mínimo deben disponerse en una instalación de 500 Kw de potencia térmica?

b) Dos o más


6.- En un generador de calor, la potencia nominal es el resultado de:

a) La potencia útil dividida por el rendimiento


7.- ¿Qué es el salto térmico del agua de la red de distribución?

a) La diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del emisor

8.- Después de firmar el acta de recepción provisional, la responsabilidad del mantenimiento de la instalación es:

c) De la propiedad
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: TES PARA EL CURSO DE CALEFACCIÓN ACS hace 14 años 6 meses #25259

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
9.- ¿Qué nivel percentil de temperatura seca se empleará en el cálculo de cargas en invierno de una residencia de ancianos?


a) 97.5%
b) 99%
c) 1%
d) 2,5%

10.- ¿Cuál será el factor de transporte mínimo exigido de una instalación bitubular de 750 kw de potencia térmica?


a) 150
b) 700
c) 250
d) 850

11.- ¿Cómo se realizarán las conexiones de equipos si la potencia eléctrica del motor es de 4 Kw?

a) Mediante elementos flexibles
b) Mediante bridas
c) Mediante soldaduras
d) Todas las respuestas son correctas

12.- Para evitar los efectos del golpe de ariete, en diámetros mayores de 150 mm evitaremos el empleo de válvulas de retención y las sustituiremos por válvulas de mariposa motorizadas con acción:


a) Proporcional
b) Todo-nada (ite 02.8.6)
c) Lenta
d) Todo-poco-nada
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.330 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information