Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Caldera Roca de la serie Victoria 20/20

Caldera Roca de la serie Victoria 20/20 hace 14 años 7 meses #24568

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Hola foreros , os pido una ayuda alguien tiene información y códigos de error de una caldera Roca serie Victoria 20/20 ,en ella ayer tube una asistencia en la cual me encontré sin información alguna de código de averias.

En ella me marcaba codigo 90-60-50, bien la desmonto la carcasa y me encuentro el presostato del serpentín de la caldera saltado, lo rearmo y la caldera ningún problema, puse calefacción , agua caliente un buen rato, y bien, pero vi un detalle la caldera cuando tiene los quemadores encendidos hace subidas y bajas de gas muy pronunciadas no muy exageradas, pero las hacia, vi la chimenea y había unos 50 centímetros verticales con su medida de tubo correspondiente 120 o 130 no recuerdo, pero cuando se escondía en el falso techo no os puedo decir de como esta.

Lo que esta claro es que esa caldera lleva trabajando 10 o 12 años, y ahi esta, no se, si podría ser suciedad de quemadores o de chimenea en si, no se, me queda la duda.

En principio no ha habido aviso de avería o sea que quiere decir que esta trabajando, pero mi duda es porque salto el presostato, podría ser un calenton no sé.


Me es de mucha importancia tener información de estas calderas ya que hay unas cuantas instaladas os agradecería información.


Saludos.


,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera Roca de la serie Victoria 20/20 hace 14 años 6 meses #24628

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , aqui tienes una pequeño manual de usuario con varios codigos de alarma .

Un pequeño detalle . Lo que has rearmado , no es un presostato . Se trat de el termostato de seguridad.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera Roca de la serie Victoria 20/20 hace 14 años 6 meses #24629

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , el manual no sube : Te lo he insertado en la respuesta .


ES
Características principales
Victoria 20: Caldera con servicio de Calefacción. La
combustión se produce en una cámara abierta,
aportándose el aire necesario del propio local donde
esté la caldera.
Victoria 20 F: Caldera con servicio único de Calefacción.
La combustión es ajena al ambiente del local donde se
realiza (cámara estanca). El aire necesario se introduce
directamente desde el exterior al mismo tiempo que son
evacuados, por un extractor, los gases producidos.
Victoria 20/20 y 20/20c: Caldera con servicio de
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria Instantánea. La
combustión se produce en una cámara abierta,
aportándose el aire necesario del propio local donde
esté la caldera.
Victoria 20/20T: Caldera con servicio de Calefacción y
Agua Caliente Sanitaria Instantánea. La combustión se
produce en una cámara abierta, aportándose el aire necesario
del propio local donde esté la caldera. Los gases producidos
son evacuados al exterior por un extractor.
Victoria 20/20F y 20/20Fc: Caldera con servicio de
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria Instantánea. La
combustión es ajena al ambiente del local donde se
realiza (cámara estanca). El aire necesario se introduce
directamente desde el exterior al mismo tiempo que son
evacuados, por un extractor, los gases producidos.
Servicio de Calefacción
Potencia útil: Regulable de 7000 a 20000 kcal/h.
Presión máxima: 3 bar
Temperatura máxima: 90 °C
Presión de llenado: 1,5 bar
Servicio de Agua Caliente Sanitaria
Potencia útil: Regulable de 7000 a 20000 kcal/h.
Presión máxima: 7 bar
Temperatura máxima: 60 °C
Producción : Δt Þ 25 °C Þ 13,3 l/min.
Δt Þ 30 °C Þ 11,1 l/min.
Δt Þ 35 °C Þ 9,5 l/min.
Presión y caudal mínimos para el encendido: 0,2 bar y
3 l/min.

Antiinercias: Después de cada servicio el
circulador funcionará unos segundos.
Dejando el conmutador en la posición , se
dispondrá de las siguientes seguridades:
Antibloqueo: El circulador girará 15 segundos
cada 6 horas aproximadamente.
Antiheladas: Si la temperatura de la calefacción
baja a 7 °C, se activa el circulador hasta que se
alcancen los 9 °C.
Super antiheladas: Si la temperatura de la calefacción
baja a 5 °C, se activa el circulador y se
enciende la caldera a la mínima potencia, hasta
alcanzar los 35 °C o durante 30 minutos, lo que
antes ocurra.
Importante: Si la caldera no está alimentada
eléctricamente, la vigilancia permanente no estará
activada. En este caso, para evitar el riesgo de
heladas en la caldera, recomendamos que se
vacíe.

Códigos anomalías :

Si se encienden estos pilotos significa que la
caldera está bloqueada por alguna anomalia. Tome
nota de los que se encienden y llame a su instalador
o a nuestro servicio técnico. No obstante, si la
combinación de pilotos que se enciende es alguna
de las siguientes, antes de llamar puede hacer lo
siguiente:
60-70-90 ó 40-80-90: Puede ser que no llegue
gas a la caldera. Verifique si alguna llave de paso
del gas está cerrada. Una vez subsanada la
anomalía, gire el conmutador a la posición R ,
vuelva a girarlo al servicio deseado y la caldera
intentará reanudar el servicio.
40-50-60-70-90: Ha actuado el dispositivo de
evacuación de los gases de la combustión, por
una momentánea inversión de los mismos o una
deficiente salida. Espere unos 15 minutos para la
reposición automática del servicio y luego gire el
conmutador a la posición R , vuelva a girarlo al
servicio deseado y si se repite la anomalía avise al
técnico.
50-60-90: Termostato de sobretemperatura abierto.
Posiblemente hay aire dentro de la instalación o el
circulador está agarrotado. Purgar el aire de la
caldera y de los radiadores (Fig. 4) o desbloquear
el circulador (Fig. 5). Pulsar el rearme manual
instalado dentro de la caldera (Fig. 6/7). Gire el
conmutador a la posición R , vuelva a girarlo al
servicio deseado (Fig. 3).


Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera Roca de la serie Victoria 20/20 hace 14 años 6 meses #24630

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Gracias Lluisot por tu detalle, y efectivamente es un termostato de seguridad me explique mal en mi primer post.


Saludos.


,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera Roca de la serie Victoria 20/20 hace 14 años 6 meses #24648

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , te cuento un caso que me paso . No era con una Roca , pero podria servir ,pues esta caldera lleva serpentin bitérmico .

Al poner en marcha el ACS , la caldera funcionaba un tiempo ( 3 minutos) y saltaba el termostato de seguridad de calefacción.
Lo cambie , y pasaba igual . Tambien cambie la sonda de acs , y igual .
Al final , lo que pasaba era que al ser el serpentin bitermico , y haber cal en el circuito de acs , la caldera trabajaba a tope de gas hasta recalentar el agua de calefaccion provocando el disparo del clixon de seguridad..
Para mas inri , las sondas de tª de calefaccion i ACS estaban intercambiadas y la caldera no modulaba .

Le pase la bomba limpiadora , y todo OK .

Un poco de todo como puedes ver.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Caldera Roca de la serie Victoria 20/20 hace 14 años 6 meses #24663

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information