El agua caliente sanitaria es, después de la calefacción, el segundo consumidor de energía de nuestros hogares, un 26% del consumo energético total.
Existen dos tipos principales de sistemas;
-Sistemas instantáneos
-Sistemas de acumulación.
Los sistemas instantáneos calientan el agua en el mismo momento en que es demandada. Es el caso de los habituales calentadores de gas o eléctricos, o las calderas murales de calefacción y agua caliente (calderas mixtas).
Su inconveniente es que, hasta que el agua alcanza la temperatura deseada en el punto de destino se desperdicia una cantidad considerable de agua y energía, tanto mas cuanto mas alejada se encuentre la caldera de los puntos de consumo. Otra desventaja importante es que cada vez que demandamos agua caliente se pone en marcha la caldera.Estos continuos encendidos y apagados incrementan considerablemente el consumo, así como el deterioro del equipo.
También presentan por lo general, prestaciones muy limitadas para abastecer con agua caliente a dos puntos simultáneos. A pesar de ello, los sistemas instantáneos siguen siendo los mas habituales en los suministros individuales de agua caliente.
Los sistemas de acumulación podemos subdividirlos en dos tipos:
-Equipo que calienta el agua mas un termo acumulador.
-Termo acumuladores de resistencia eléctrica.
Los sistemas de caldera mas acumulador son los mas utilizados entre los sistemas de producción centralizada de agua caliente.El agua, una vez calentada, es almacenada, para su uso posterior, en un tanque acumulador aislado.
Estos sistemas son mas eficientes que los individuales y presentan numerosas ventajas:
Se evitan los continuos encendidos y apagados de la caldera, qjue pasa a trabajar de forma continua y por tanto mas eficientemente.
La potencia necesaria para suministrar el agua caliente a un conjunto de usuarios es muy inferior a la suma de las potencias que corresponderían si los suministros se hiciesen de forma individual.
El agua caliente acumulada permite simultanear su utilización en condiciones de confort.
Ademas al centralizar el consumo se puede acceder a tarifas mas económicas de los combustibles.
Los termoacumuladores de resistencia eléctricason un sistema poco recomendable desde el punto de vista energético y de costes.
Cuando la temperatura del agua contenida en el termo baja de una determinada temperatura suele entrar en funcionamiento una resistencia auxiliar.
Por ello es importante que el termo deba estar bien aislado.
Saludos.
,.-24 ,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Agua Caliente Sanitaria.
hace 14 años 6 meses #23957
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Agua Caliente Sanitaria.
hace 14 años 6 meses #23973
Hola "colega" Miky... jejejeje
Ahora que estoy empezando con el tema de calefacción y concretamente en ACS, quería aprovechar este hilo para preguntarte.
En las instalaciones donde trabajo, hay tres tuberías; una tubería para agua fría y dos para agua caliente. Por lo visto, y no he entendido mal, una es ida y la otra es retorno. Según me explicaron es agua de recirculación...más o menos...es decir si en la octava planta abren el agua caliente, no se desperdiciaría tanta agua y energía ya que el agua caliente está en contínuo movimiento mediante unas bombas.
Comento ésto porque pensaba que este sistema es el que has nombrado como instantáneo, pero parece no ser el mismo...por favor, hazme ver la luz...
saludos compi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Agua Caliente Sanitaria.
hace 14 años 6 meses #23990
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Efectivamente la tercera tuberia es la de recirculacion,se supone que deve ir colocada en el punto mas alejado de suministro de agua caliente.Esta tuberia a traves de una bomba envia el agua al acumulador y esta enclavada con un termostato que se deve de poner a 3ºC por debajo del punto de temperatura del agua de suministro.
Con esta bomba nos aseguramos que siempre en el punto de consumo mas alejado tenemos agua caliente disponible y asi evitamos las largas esperas que los usuarios mas alejados frecuentemente tienen que dejar el grifo abierto para que le salga agua caliente.
En el RITE la contempla y es obligatoria lo que desconozco es a partir de que potencia o caudal no me acuerdo, si encuentro el RITE que lo tengo perdido en el ordenador lo miro y te lo pongo.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Agua Caliente Sanitaria.
hace 14 años 6 meses #23992
Nuestro amigo Goldete te ha dado la respuesta correcta, yo tampoco se a partir de que potencia se debe colocar el retorno de Agua caliente, yo personalmente casi siempre la instalaba cuando instalábamos acumuladores y había una larga distancia hasta llegar al grifo de consumo.
Lo que si es cierto es que el ahorro es considerable y practico, ya que al abrir
cualquier grifo se obtiene el agua caliente.
Saludos.
,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Agua Caliente Sanitaria.
hace 14 años 6 meses #23993
A ver Juan si te vale este esquema que he encontrado en mi baúl de los recuerdos jajajjaja, creo que se puede parecer a lo que tienes instalado donde trabajas.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.