Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Cabezal termostatico Radiador

Cabezal termostatico Radiador hace 8 meses 3 semanas #196492

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola a todos/as
una consulta para mi ignorancia...
los cabezales termostaticos manuales que se colocan en las valvulas de los radiadores en que posición se colocan horizontales o verticales ?
si se colocan horizontales porque motivo ?
se pueden colocar verticales ?
esto lo comento porque tengo de instalar 2 radiadores y me iria muy bien colocar los cabezales en posición vertical
he buscado por internet y no hay información de su colocación si vertical u horizontal pero si que hay muchas fotos de posición horizontal
y segun mi "logica" y me podeis rectificar si me equivoco, los cabezales termostaticos, al menos los que tengo que instalar ( orkly harmony ) llevan un liquido dentro y veo mas de logica colocarlo vertical que horizontal por el tema del liquido
asi que.... pueden colocarse en vertical y funcionar bien los cabezales termostaticos ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cabezal termostatico Radiador hace 8 meses 2 semanas #196494

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Lo puedes colocar en cualquier posicion, en el interior lleva una capsula termosensible que se expande con el calor. Muy importante no puedes colocarlas en todos los radiadores deves dejar varios para asegurar un caudal minimo ala bomba de la caldera.
Yo tengo puestos 3 en las habitaciones y el del salon actua con el termostato ambiente dejando libres los 2 toalleros de los baños y pasillo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cabezal termostatico Radiador hace 8 meses 2 semanas #196499

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola goldete
muchas gracias por tu respuesta aclaratoria, es de agradecer
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information