Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Instalación termorregulador de bulbo

Instalación termorregulador de bulbo hace 1 año 1 mes #196286

  • Davidff
  • Avatar de Davidff
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenas! El caso es que tengo una caldera por gasoil, funciona, pero el instalador se fue y la dejo a medias, funciona todo menos el termorregulador que enseño en fotos, tiene 3 cables negros conectados en una regleta, pero se lo dejo sin poner, está también lo de la segunda foto con terminales pero sin conectar, me imagino que será tirar cables con una manguera o algo, pero como nunca lo he hecho no tengo ni idea.
El regulador es un imit tr2 9325
Un saludo
Última Edición: hace 1 año 4 semanas por Davidff.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación termorregulador de bulbo hace 1 año 3 semanas #196293

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Buenas Davidff no aparecen las fotos , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación termorregulador de bulbo hace 1 año 3 semanas #196294

  • Davidff
  • Avatar de Davidff
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenas tardes! tiene usted razón, parece que ha dado algún tipo de problema, he probado a cambiar de formato y me sigue sin dejar, la ser nuevo en este foro no se el procedimiento que hay para subirla, mientas tanto las subo a imgur con el enlacen para que la podáis ver.

i.imgur.com/HDUJ6ot.jpg
Esta es la caldera en si.

i.imgur.com/7A13wtq.jpg
Este es el termorregulador.

i.imgur.com/oTDt1bz.jpg
Esto no se como se llama ni que función tiene, supongo que habrá que conectar el termorregulador a alguna salida del motor y a este aparato, si me podéis decir como se llama y que función tiene os lo agradecería.

El caso es el que explique, me imagino que la conexión será sencilla, mi problema es que no tengo ni idea de calderas, tengo algo de experiencia en electricidad y electrónica y me gustaría al menos hacer esta sencilla instalación.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación termorregulador de bulbo hace 1 año 3 semanas #196297

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Puede empezar por aquí , pagina 28 esquemas eléctricos.
www.tecnovapor.com.ec/manuales/manual_de...enimiento_BTL_10.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Instalación termorregulador de bulbo hace 1 año 3 semanas #196298

  • Davidff
  • Avatar de Davidff
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenas tardes! he mirado el esquema y puesto que este regulaodr se encarga de regular la temperatura del agua no estoy seguro si dentro del esquema se corresponde con el TC o TS, actualmente la caldera calienta el agua sin control, por lo que habrá que conectarlo en serie en algún punto, también se dejaron esto:
imgur.com/Yhmfo6B
Lo he comprobado con el polímetro y parece tener función de conmutador, el caso que el técnico que instalo la caldera y todo se fue y no contesta llamadas ni nada, por lo que no puedo preguntarle nada.
Tambien me gustaria saber como se llama esto:
i.imgur.com/oTDt1bz.jpg
Y saber que funcion tiene, puesto que tiene 6 contactos no se si tendra alguna relacion con el conmutador puesto que tiene 6 contactos igual.
Del termoregulador este:
i.imgur.com/7A13wtq.jpg
La unica informacion que he encontrado es en ingles y no me queda del todo claro el patillaje ni su funcion.
Pone que una es el C (Comun) y la 1 y 2.
Perdon creo que se me paso decir que este termoregulador es para el agua sanitaria, que no la regular, de ahi la foto que pase de esto:
i.imgur.com/oTDt1bz.jpg
Un saludo y gracias.
Última Edición: hace 1 año 3 semanas por Davidff.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación termorregulador de bulbo hace 1 año 3 semanas #196299

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Parece ser el selector invierno/verano de ACS imgur.com/Yhmfo6B
imgur.io/oTDt1bz válvula 3 vías
imgur.io/7A13wtq termostato bien de calefacción o de ACS
Puedes falicitarnos el modelo de caldera?
Suele estar en la parte trasera al lado de la salida de gases .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalación termorregulador de bulbo hace 1 año 3 semanas #196301

  • Davidff
  • Avatar de Davidff
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Pues intentare mirarlo, porque no se si le habran quitado la etiqueta a la caldera, venia un esquema similar al que paso el compañero, pero parece ser que el medio se lo comieron las ratas, el caso es que donde la valvula de 3 vias esa cajita tiene como 6 conexiones que imagino que seran para el conmutador ese que me has explicado que es para cambiar modo invierno y verano, intentare mirar si encuentro el modelo exacto de caldera.
Muchas gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information