Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Consumo de gas

Consumo de gas hace 2 años 3 meses #195387

  • ralopez
  • Avatar de ralopez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola, Soy nuevo por aquí. Quería plantearles una cuestión que tengo y que no logro entender. Intento explicarlo para ver si me pueden ayudar a entender cual puede ser la causa.
En Agosto me cambié de vivienda, tanto en la anterior como en la nueva tengo un termostato inalámbrico que me indica el número de horas que ha estado la calefacción encendida.
En la primera vivienda (el año pasado) la calefacción estuvo funcionando en los meses de Noviembre y Diciembre un total de 274 horas. La factura correspondiente a ese tiempo indica un consumo de 331 m3 de gas. La temperatura máxima del agua de calefacción era de 65º y la potencia a la que está regulada la caldera (una Junkers estanca de 24kW , no de condensación del año 2007, aprox.) es de 14,4 kW.

En la nueva vivienda este año en los mismos meses la calefacción ha estado funcionando los meses de Noviembre y Diciembre un total de 141 horas y la factura indica un consumo de 320 m3 de gas. La temperatura máxima del agua es de 65º y la caldera tiene la potencia regulada a 17 KW (es una Saunier Duval Isotwin de 28KW del año 2007 más o menos, no es de condensación tampoco).

En resumen en el primer caso 274 horas de calefacción consumen 331 m3 de gas y en el segundo con 141 horas (poco más de la mitad) consumen 320 m3 (casi lo mismo que el caso anterior) cuando las potencias a las que están reguladas las calderas son similares (14,4 vs. 17 KW) .
Se os ocurre cual puede ser el problema y como puedo revisarlo?
Gracias por vuestra ayuda y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consumo de gas hace 2 años 3 meses #195389

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Conoces las horas de funcionamiento pero desconoces a que potencia estaban funcionamiendo las calderas. Resumiendo si voy con mi coche en sexta y a 90 km/hora, mi coche marca 4,2 litros, si voy a 90 en tercera consume 8 litros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consumo de gas hace 2 años 3 meses #195390

  • ralopez
  • Avatar de ralopez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Muchas gracias por la respuesta. Efectivamente desconozco la potencia a la que funciona cada caldera en cada instante (la potencia máxima a la que están reguladas son 17 kW y 14,4kW). Entonces la pregunta es, y disculpa mi desconocimiento del tema, de que depende la potencia a la que funciona la caldera en cada momento? Hay alguna forma de estimar esa potencia? Supongo que el reducir la potencia máxima de la caldera desde el menú de instalador de la misma no serviría, no?
Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consumo de gas hace 2 años 3 meses #195391

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La regulación de la potencia de una caldera va relacionada con el caudal máximo de la instalación; no es lo mismo tener que dar caudal a 2 baños simultáneamente que solo uno.
En calefacción la potencia de la caldera se adapta ala temperatura del agua, para una misma vivienda si el aislamiento es diferente la caldera tendrá que aumentar su potencia en función del salto térmico.
Un ejemplo yo hace muchos años vivía en un apartamento con orientación norte, además era un bajo y tenía el garaje debajo; pagaba una pasta en calefacción, ahora vivo en un piso alto y con orientación sur, tiene un buen aislamiento y tiene 60 metros más, pues pago un 1/3 de la factura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consumo de gas hace 2 años 3 meses #195402

  • ralopez
  • Avatar de ralopez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu contestación. Una pregunta más, y disculpa si lo que pregunto es una tontería, supongo que la potencia a la que trabaja la caldera también dependerá del número de elementos que tienen los radiadores, verdad? En esta nueva casa tengo la sensación de que los radiadores están muy sobredimensionados (hay un total de 98 elementos + 2 toalleros en una casa de 90m2 con buena orientación en un piso intermedio) y quizá esto haga que la caldera trabaje a una mayor potencia y por eso cada hora de funcionamiento consuma más gas que en el caso de mi casa anterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consumo de gas hace 2 años 3 meses #195406

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si la instalación esta sobredimensionada lo que pasa es que se tarda menos en alcanzar el punto se consigna. ¿Te has planteado instalar válvulas termostáticas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Consumo de gas hace 2 años 3 meses #195407

  • ralopez
  • Avatar de ralopez
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola, pues resulta que la instalación tiene válvulas termostáticas pero no sé muy bien si están funcionando correctamente. La instalación tendrá unos 12-14 años, son válvulas termostáticas "icma" pero no entiendo bien como funcionan (quizá alguna esté estropeada). Aprovecho tu amabilidad en las respuestas para hacerte algunas preguntas respecto a ellas:
- Las válvulas termostáticas son todo o nada, es decir, cierran completamente el paso del agua o van ajustando el caudal del agua que pasa al radiador dependiendo de la temperatura?
- La regulación que hacen se supone que depende de la temperatura pero la temperatura de que? del ambiente? tienen un sensor? (me refiero a las válvulas "normales" no a las electrónicas que si lo tienen)
El caso es que las que tengo tienen una numeración que va de 0 a 5 , si las dejo en 1 (debe corresponder a la temperatura más baja) y pongo la calefacción a 22º sólo se cierra una de ellas (la de la cocina donde posiblemente se supere esa temperatura ampliamente), el resto no se cierran a pesar de estar en el mínimo. Lo que quiero decir es que o estoy haciendo algo mal o no entiendo muy bien como funcionan. He llegado a pensar en poner válvulas termostáticas electrónicas programables pero al final es una pasta, es mi primer invierno en esta casa y ya veré si me puede merecer la pena o no.

Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consumo de gas hace 2 años 3 meses #195412

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La regulación la hace de la temperatura ambiente , las de hoy en día no son tan caras y las puedes controlar a través de una app no hace falta pongas todas de momento puedes ir ampliando de poco a poco .

Las que ahora dispones y no funcionan correctamente se pueden sustituir por otras actuales .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information