Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Circulador electronico para Roca GO50

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 5 meses #195213

  • artabro
  • Avatar de artabro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola
Tengo una caldera de gasoil Roca GO50, es posible ponerle un circulador electronico para simular la modulacion?.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 5 meses #195221

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Explicate mejor, el circulador es para calefacción, agua caliente.......
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: artabro

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 5 meses #195225

  • artabro
  • Avatar de artabro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
goldete escribió:
Explicate mejor, el circulador es para calefacción, agua caliente.......

Para calefaccion, se trata de mantener una temperatura de impuksion fija.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 5 meses #195231

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
¿En qué principio termodinámico consigues mantener una temperatura de impulsión fija modificando el caudal?. Si dejamos de hacer experimentos y utilizamos la lógica igual con una simple válvula de tres vías mezcladora conseguimos lo mismo y mantenemos el caudal constante y así a lo mejor no reventamos la caldera por alta temperatura.
Para regular el caudal necesitas una producción tambien variable y que yo sepa tu caldera es todo-nada. Puedes instalar un deposito de inercia con primario fijo y circuitos secundarios variables tendrás problemas de ruidos por la velocidad del agua, en fin por hacer experimentos ya nos contaras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 5 meses #195234

  • artabro
  • Avatar de artabro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola.
No ya veo que no es posible.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 4 meses #195241

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Me sabe mal que este post se quede así. Vamos por parte tienes una caldera roca y quieres tener una temperatura de impulsión fija ¿no te mantiene el termostato de la caldera una temperatura Fija?, porque deveria de hacerlo.
¿Explícame exactamente que problema tienes y estoy seguro de que hay otras soluciones más baratas que instalar una bomba de caudal variable.en el caso que fuese posible.
Muchas veces buscamos soluciones complicadas a problemas con soluciones mas sencillas, y baratas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 4 meses #195255

  • artabro
  • Avatar de artabro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buenos dias
Caldera Roca GO50, termostato en 70º, termostato de seguridad de fabrica. Dos circuitos de calefaccion, con E8BM y FBR.
Controlado por Elfatherm E08.0361 con regulacion de quemador arranque en 60º y parada en 55º. No creo que explote la caldera.
La cuestion es si con una bomba de caudal variable, sensor de temperatura en la ida y retorno de calefaccion, podria mantener la temperatura de impulsion del circuito de calefaccion en 50º.
La centralita me para la bomba al llegar a consigna, pero deja enfriar demasiado el agua para volver a ponerla en marcha.
Mi intec¡ncion seria encontrar una temperatura de impulsion que la mantuviera constantemente en marcha, variando el caudal. Siin llegar a consiga, pero estando cerca.
Es posible con las bombas electricas, con caudal variable?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 4 meses #195256

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No se trata de explotar sino que por alta temperatura en el hogar se puede crear una fuga en el intercambiador , cuando para el quemador hay mucha inercia térmica que no se libera aumentando la temperatura .
Como bien dice el compañero hay varias opciones y posibilidades antes que la bomba de caudal variable .
Última Edición: hace 2 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 4 meses #195257

  • artabro
  • Avatar de artabro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola

Pero la ida es que no pare nunca, solo que reduzca impulsion.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 4 meses #195258

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Lo que tu quieres es tan fácil como instalar un depósito de inercia, una válvula mezcladora y la bomba, una sonda ambiente te controla la temperatura del recinto.
La caldera la mantienes a temperatura fija, lo que tu pides ya esta inventado, tienes caudal-fijo- temperatura variable o temperatura fija y caudal variable
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: artabro

Circulador electronico para Roca GO50 hace 2 años 4 meses #195265

  • artabro
  • Avatar de artabro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Ok.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.216 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information