Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Baja la presión antes de arrancar la caldera

Baja la presión antes de arrancar la caldera hace 3 años 1 mes #194058

  • Lugabo
  • Avatar de Lugabo
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenos días a tod@s,
Soy Luis y tengo un problema con la caldera. Es una Gavina GTI 20 Confort.
Hace unos días tuve que cambiar el vaso de expansión que perdía agua por la soldadura y cambié también el purgador.
No sé porqué, por la mañana veo que la presión se ha mantenido a 1,2 bares (por ejemplo) sin usarse la calefacción durante la noche y si conecto la calefacción, durante un par de minutos sin encenderse aún la caldera, baja la presión hasta 0,6 bares y entonces arranca. En pocos minutos al calentarse el circuito vuelve a subir hasta 1,1 y más tarde, al cabo de 1o 2h puede subir hasta 1,5 bares.
He purgado los radiadores y no sé el motivo por el que baja tanto la presión antes de encenderse ....
Gracias por su tiempo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Baja la presión antes de arrancar la caldera hace 3 años 1 mes #194062

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo lugabo bienvenido al foro , durante todo ése proceso en algún momento rellenas el circuito cada vez que sucede o solamente hay variación de presión mientras está en funcionamiento ?
Antes de cambiar el vaso sucedía ?

El vaso es el original de fábrica o es otro alternativo a éste ?

Ya nos cuentas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Baja la presión antes de arrancar la caldera hace 3 años 1 mes #194065

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si esta baja la presion por la mañana pues supongo que tiene aire, metes presion una vez que se va calentando, el agua mantiene la presion, mientras trabaja si no hay fuga, ese circuito tendra aire, purgar purgar purgar, abrir un grifo que corra el agua, purgar el vaso. esta bien ese vaso igual se pasa los radiadore purgalos, observa si con el agua sale alguna bolsa se aire,mete agua y deja que corra para quitar el aire,
Última Edición: hace 3 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Baja la presión antes de arrancar la caldera hace 3 años 1 mes #194067

  • Lugabo
  • Avatar de Lugabo
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Gracias por responderme Silenbloc,
El vaso es nuevo y es de Baxi. lo ñunico es que el anterior era rojo con carga de 0,5 kg y este es gris y viene teóricamente con precarga de 1kg. Me dijeron que sustituye al rojo.
Antes de reventar el vaso anterior me subia mucho la presión hasta que reventó.He cambiado también el purgador automático de la caldera.
en los radiadores hay purgadores manuales pero no me sale aire por ninguno.
También cambié 2 grifos de radiadores que perdian un poco cuando hize pruebas .
de todas formas veo que cada mañana pierde unos 0,2kg de presión, independientemente de lo que hace.
Le añado esos 0,2kg cada dia.
La válvula de sobrepresión no esta húmeda y toco los radiadores por debajo sin notar humedades.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Baja la presión antes de arrancar la caldera hace 3 años 1 mes #194068

  • Lugabo
  • Avatar de Lugabo
  • DESCONECTADO
  • Sancionado
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola Joseb71, gracias por responder.
Voy a purgar más a ver si desaparece esta diferencia de presiones tan alta.
El vaso que he puesto nuevo viene precargado con 1 kg. Me dijeron que no hacia falta ponerle aire...
Estoy muy sorprendido y agradecido por la rapidez de respuesta que me habéis dado. 1825665966-b
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Baja la presión antes de arrancar la caldera hace 3 años 1 mes #194070

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El vaso de expansión es común para el acs y la calefacción si la tienes para calefacción , en cambio si la tienes solamente para acs el volumen de agua es menor , al cambiar la caldera de acs a calefacción estando el circuito de calefacción sin uso hay un cambio importante de volumen y temperatura y de ahí la variación en la presión .
El intercambiador es tipo boiler o de placas ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.284 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information