Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193750

Hola a tod@s 252361.gif
Acabo de incorporarme a este foro para una consulta puntual pero que supongo puede afectar a muchas otras personas.
Como consecuencia de una falla de fase de 15 horas por avería en el suministro eléctrico durante el temporal de nieve, mi caldera DOMUSA MCF X15 / 130 L cuando se restableció el servicio emitía una vibración fortísima, que parecía la iba a desencajar del suelo a la vez que humo intenso y olor a quemado. Yo procedí de inmediato a desconectarla de la red. En el panel se encendía una luz roja que parece estar asociada a bloqueo del quemador.

Cuando vino el técnico del seguro de hogar me dijo que no había fallo eléctrico puesto que el motor se ponía en marcha, a pesar de la vibración y el humo que esta vez era algo menor, y que se trataba más bien de un problema de falta de mantenimiento ( la última revisión la hice en octubre de 2020 ) o de escape de gases por desgaste debido al uso, puesto que la caldera es de 1997, lo que a él le pareció suficiente razón. Todo esto en no mucho más de 5 minutos de visita.

Me puse en contacto con la empresa de mantenimiento y ellos la volvieron a poner en funcionamiento, efectivamente no había fallo eléctrico y el problema se debía más bien a la expulsión de los gases de la combustión. Cosa que curiosamente no sucedía 3 días antes, cuando se produjo el fallo en la red, así que me gustaría saber un poco más sobre la posible relación causa-efecto entre una cosa y otra, o las bajas temperaturas ( aunque la caldera y el depósito están en un recinto cerrado y protegido donde la temperatura no baja de 3 ó 4 grados por mucho frío que haga fuera y además la chimenea no estaba cubierta ni obstruida por la nieve) o la interacción de varios factores ya que no quedé satisfecha con la actuación del técnico del seguro y quiero tener argumentos razonados para hacer una reclamación si procede dado que todo se produjo al restablecerse el servicio. Añado que para evitar las impurezas del gasóleo hay instalado un prefiltro. La caldera tiene programación semanal y en esas 15 horas probablemente el programador pidió la puesta en marcha.
Quedo muy agradecida si algun@ de vosotros puede contestarme para sacarme de dudas u ofrecerme un poco de luz sobre el asunto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193755

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8428
  • Gracias recibidas 3383
  • Karma: 117
Las causas son varias , sobrepresión en el hogar debida a una mala desajuste en la capacidad del quemador o su combustión , salida de humos o cajetin caldera tapado o obstruido .
Hay que checar con un deprimómetro el tiro de la chimenea y la el hogar .
Última Edición: hace 8 meses 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mencardilema

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193758

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1724
  • Gracias recibidas 1076
  • Karma: 58
Por lo que comentas se debió quedar bloqueada la clapeta del aire por eso petardeaba. Si te realizaron la revisión te harían un análisis de combustión y comprobarían el tiro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mencardilema

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193765

Muchas gracias a los que os habéis tomado el tiempo para contestarme.
Pero la duda que planteaba no me ha quedado resuelta: ¿ cuál es la posible relación, si la hay, entre el fallo de falta de fase en la red eléctrica y la avería de la caldera que afectaba al quemador ? que se solucionó después de varias intentonas, primero con una limpieza más profunda del hogar y la chimenea, que ya se había aspirado y revisado en octubre 2020, después con recambio de la boquilla inyectora repuesta en el mantenimiento de octubre 2020 y finalmente con regulación de la entrada de aire. ¿ Fue todo puro azar ? Porque justo antes de la falta de fase la caldera iba bien. Y ahora, tras esta intervención también.
Es más cada vez que haya una falta de fase, lo que al menos sucede una vez al año ¿ debo ir corriendo a desenchufar la caldera como medida de protección ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193766

No Goldete la caldera no petardeaba exactamente, lo que hacía era un ruido impresionante que daba miedo y parecía que se iba a levantar del suelo. Con bastante humo y olor a quemado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193767

En la revisión de octubre si comprobaron el tiro y aspiraron , no recuerdo lo del análisis de la combustión
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193768

Hola Silenbloc , esto de la sobrepresión en el hogar por un desajuste en la capacidad del quemador qué relación puede tener con la falta de fase en al red eléctrica ? Disculpad, pero no soy del gremio y no entiendo siempre con exactitud.
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193769

Gracias por tu interés
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193773

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1724
  • Gracias recibidas 1076
  • Karma: 58
Dependiendo de la combustión si falta aire la llama es inestable y por eso petardea, si esa falta de aire o los gases no pueden salir al exterior se produce ese ruido característico que tú comentas.
Para que actualmente una caldera se obstruya o la chimenea se tape tiene que haber pasado mucho tiempo con una mala combustión sobre todo porque actualmente la calidad del combustible no tiene nada que ver con hace años.
Hoy en día una caldera si el técnico la ajusta bien dejando un exceso de aire que es verdad baja algo el rendimiento, pero se consigue que no se ensucie, ya que la combustión es completa y no forma hollín. El hollín son inquemados. de una combustión incompleta.
Sigo pensando que en tu caso por el corte de luz la clapeta se quedó sin recorrido y estuvo quemando combustible sin aire y como resultado la chimenea y el hogar se llenó de hollín.
Ojo mira si tienes en la chimenea una clapeta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mencardilema

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193775

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12198
  • Gracias recibidas 1571
  • Karma: 75
hol... creo que esa caldera tendra una compuerta en la chimenea acontinuacion de la caldera, cuando para esa compueta se cierra para que el calor no salga,
esa compuerta se cerro no dejando salir los gases, por el corte que comentas,
produciendo ruidos y vibraciones , como te dicen , no hay mas, se rearma y a funcionar una vez establecidad la alimentacion electrica, comprobando que todo funciona correctamente, para ver ruidos y vibraciones, hay que trabajar con calderas de agua sobrecalentada o vapor, hay si da miedo, y goldete sabe de eso, trabajar con una presion por encima de los 100ºc, asi que en tu caso puede que te asustes, pero no pasa nada,comprobar que esa compuerta esta bien cuando trabaja abierta? cuando para cerrada para mantener mas la temp,sal....
Última Edición: hace 8 meses 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mencardilema

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193776

Goldete, entiendo bien tu explicación y me parece coherente con lo que pasó, lo único que no sé lo que es una clapeta y por dónde se mira en la chimenea, intentaré enterarme de alguna forma.
Y enlazando con la explicación de joseb71 ¿ una clapeta es lo mismo que una compuerta ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería caldera tras fallo de fase en red eléctrica hace 8 meses 1 semana #193777

Joseb71, como le decía a goldete, esta compuerta es lo que él llama clapeta ?
Muchas gracias a ambos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information