Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 4 semanas #193161

  • jreparo
  • Avatar de jreparo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola foreros y arreglatodo!
Os comento... Tengo una caldera Baxi Neodens plus, con bomba modulante, que creo que está atascada porque al arrancarla después de varios meses parada dio error 109 luego 110 y ahora da siempre el 125. Cuando la pones en marcha (sin darle al agua caliente) se oye tres o cuatro veces como unos quejidos que salen de la parte donde está la bomba, pero se paran. Si abres el grifo del agua caliente, esos quejidos empiezan de nuevo, la caldera hace el ciclo de gas etc... Y se para en el error 125.

Todo indica que se me puede haber bloqueado la bomba, he ido a desbloquearla pero no puedo acceder al tornillo central porque delante está la caja gris que he visto por ahí que es un dispositivo modulante de la potencia de la bomba.
La cuestión es... ¿cómo retirarlo para poder acceder a la bomba en sí? ¿O cómo desbloquear una bomba de este tipo?
Adjunto foto del bicho
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 meses 4 semanas por jreparo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 4 semanas #193164

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5679
  • Gracias recibidas 517
  • Karma: 486
Esas cajas suelen ser movibles o abatibles. Lo has comprobado?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 4 semanas #193168

  • jreparo
  • Avatar de jreparo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias Fresquivir... mira que lo he intentado, hacia fuera, arriba, de lado.... joer está como superpegada no hay manera de moverla. Pero me da la sensación de que no forma parte de la bomba en sí no? La bomba sería la parte gris con los tornillos allen verdad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 4 semanas #193169

  • jreparo
  • Avatar de jreparo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Me empiezo a preocupar... llegan los fríos y yo sin calderaaaaaaa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 3 semanas #193174

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8428
  • Gracias recibidas 3383
  • Karma: 117
Está súper pegada porque está fijada con tornillos al cuerpo de la bomba , debes destapar la caja y los verás .

También puedes cerrar llaves de caldera vaciar la y desmontar el cuerpo de la bomba , cosa que no te recomiendo porque luego la junta de goma igual da de si no la podrás ajustar y tendrás goteras .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 3 semanas #193200

  • jreparo
  • Avatar de jreparo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias... silenbloc... pero imposible, no he encontrado manera de abril la caja gris. De hecho incluso desde el fabricante de la bomba (es una Wilo Yonos PARA BXSL15/6B) me dicen que no me ayudan, que la fabrican para Baxi y que no me dan ni manuales ni nada.
Así que el otro día me decidí y tras vacíar el circuito abrí la bomba. Y la verdad es que me dio la impresión de que no estaba bloqueada, para nada (ver este video). Después de volver a montarla (ojalá no tenga problemas con la goma que comentas)... nada igual. No arranca. Tengo aquí unos videos de la secuencia de arranque y del sonido que hace la bomba:
Arranque
Bomba
La verdad parece como si la bomba quisiera succionar y no puede
No sé ya qué mas hacer, la verdad. Buaaaaaaa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 3 semanas #193204

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4854
  • Gracias recibidas 2554
  • Karma: 117
por lo que aprecio en el vídeo de la bomba. el impele esta arrastrado, el eje debe estar desgastado o el buje y con carga se recuesta (de recostado) y se frena.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 meses 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 3 semanas #193205

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12198
  • Gracias recibidas 1571
  • Karma: 75
bueno creo que para empezar, eso que muestras de la bomba tiene una junta torica, esa goma cambiala , parece que no esta bien,y la montas?? sal la bomba esta como si tuviera algo que le impide rotar bien si la junta esta mal posiblemente tenga arenilla del agua dentro,aparte de que fenga ya dañado algo,
pero normal que se acumule la suciedad que arrastra el agua hay que mirarlo. y cambial la junta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 2 semanas #193219

  • jreparo
  • Avatar de jreparo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola compañeros
Gracias a todos por vuestra ayuda,... pero fnalmente y ante la llegada de los primeros fríos, opté por ayudar un compañero del servicio técnico oficial que no dudó en cambiar la bomba entera.
Posteriormente he conseguido desmontar la tapa gris (al final no era tan difícil) pero no veo problema alguno en el circuito integrado
Olfera... agradezco tu comentario pero la verdad es que he entedido sólo una parte de lo que comentas. Si pudieras explicar para profanos.... porque ya puestos me gustaría ver de arreglar la bomba que me han extraído de la caldera
Gracias a todos por vuestra ayuda!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desbloquear bomba caldera Baxi neodens plus hace 11 meses 2 semanas #193224

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4854
  • Gracias recibidas 2554
  • Karma: 117
olfera escribió:
por lo que aprecio en el vídeo de la bomba. el impele esta arrastrado, el eje debe estar desgastado o el buje y con carga se recuesta (de recostado) y se frena.

impele o rodete, cosas del idioma.
eje y bujes son mas universales . el desgaste de cualquier pieza lleva a que ésta se arrastre. Un desgaste entre bujes y ejes, rodetes o rodillos, hacen que pierdan alineación y tiendan a frenarse.

tema afín:
reliabilityweb.com/sp/articles/entry/con...miento-de-maquinaria
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 11 meses 2 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information