Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192256

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,necesito ayuda de los maestros porque tengo una caldera de marca y modelo que hago referencia en el asunto.El problema que tiene es que da codigo de error F28 que significa que falla el arranque y encendido por falta de gas.Y mis pasos que he dado son los siguientes:
La caldera de condensación es de propano.He comprobado lo basico,que la llave de paso este abierta.
He sangrado por el tornillo correspondiente en la toma de gas en la caldera por si tuviese aire y esta bien,el gas llega.
He resetado según las instrucciones la caldera y sigue dando el mismo fallo.
He revisado la presión de agua y ok.
El cuerpo de gas posee una electrovalvula y he comprobado si la bobina a 24vcc actua y ok funciona.
Para mas información cuando la reseteo la caldera hace un barrido y el torrente de chispa se activa bien y hay un fuerte olor a gas (no hay fuga) por la salida de humos,pero sin encenderse hasta que vuelve a dar el fallo.
He intentado hablar con el fabricante para ver si pueden asesorarme tecnicamente,pero que se reservaban esos asesoramientos para su servicio tecnico de cada provincia.Asi que ya no se que mas hacer.
Tambien debo decir que es la primera vez que toco una Vaillant,con cualquier otra marca no hubiese tenido tantos problemas,pero con esta...

Muchas gracias de antemano.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 1 año 4 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192261

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Por otro lado,espero que todos esteís bien,familiares incluidos.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192262

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4854
  • Gracias recibidas 2554
  • Karma: 117
Solución de fallos de encendido
Si el quemador no se ha encendido tras cinco intentos, el aparato no se pone en funcionamiento y conmuta a modo fallo.
En la pantalla se muestran los códigos de error F.28 o F.29. Solo se volverá a encender automáticamente después de que se haya solucionado el problema manualmente.
▶ Compruebe que la llave de paso del gas está abierta.
▶ Pulse la tecla de eliminación de averías para desbloquear el aparato.
▶ Si el problema de encendido no se ha resuelto después de tres intentos de eliminar averías, póngase en contacto con un profesional autorizado.

Tema afín:
www.vaillant.es/downloads/productos/ecot...-usuario-1310881.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192277

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8428
  • Gracias recibidas 3383
  • Karma: 117
Hola .
¿Has revisado el filtro de entrada de aire ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192279

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
La verdad es que no.Es la primera vez que toco esta marca y modelo así que iluminadme por favor,estoy en vuestras manos.
Si alguien me puede pasar un despiece de esta caldera lo agradezco,quizas me pueda iluminar un poco mas.

Gracias.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 1 año 4 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192280

Normalmente es la válvula de gas, pero si dices que funciona correctamente, pues tendrás que mirar la salida de humos, que no esté obstruida y que el extractor funcione bien, y que las gomas del fluxostato debla salida de humos estén bien y que esté también funciona.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192288

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Calefaccióneltorno escribió:
Normalmente es la válvula de gas, pero si dices que funciona correctamente, pues tendrás que mirar la salida de humos, que no esté obstruida y que el extractor funcione bien, y que las gomas del fluxostato debla salida de humos estén bien y que esté también funciona.
Comprobe todo eso y todo es correcto.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192289

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Es posible que falle el regulador de presión del gas? Doy ideas,porque ya no sé a que agarrarme.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192292

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4854
  • Gracias recibidas 2554
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 1 año 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192296

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias profesor,con esto me bastara para localizar el problema.

Luego os cuento .
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192299

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8428
  • Gracias recibidas 3383
  • Karma: 117
El filtro de aire lo tienes en el conducto de entrada a la cámara de mezcla , se suele saturar bastante dependiendo del ambiente dónde está instalada .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera VAILLANT mod eco TEC plus VM486/5-5 hace 1 año 4 meses #192303

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
cagofrio escribió:
Es posible que falle el regulador de presión del gas? Doy ideas,porque ya no sé a que agarrarme.
Hola compañeros,he revisado los filtros de aire y bien ,y al final ha sido el regulador de presión del gas que estaba obstruido de impurezas y apenas pasaba suficiente gas.
Es posible que una instalación que solo tiene 1 año se obstruya tan rapido el regulador?Tantas impurezas trae el propano?
Es la primera vez que me sucede este problema.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.257 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information