buenos días amigos.
Necesito recomendaciones de como instalar una resistencia para calefacción a un equipo tipo roof top mara carrier modelo 48TJND180 de 15 Toneladas a cual le debo eliminar el sistema a gas.
espero puedan darme alguna idea GRACIAS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
INSTALAR RESISTENCIA PARA CALEFACCIÓN
hace 4 años 11 meses #189487
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
En teoria esa maquina da 59 kw de calor, por efecto Joule o resistencias, el consumo puede ser bestial a 220 voltios tienes que meter cableado de una burrada ya que el rendimiento de una bomba de calor es superior.
Tendrias que modificar la maniobra y meter termostatos de seguridad en vez de los presostatos, anular desescarches etc y muy importantes montar un control que en la parada de la unidad siga funcionando el ventilador hasta que no baja la temperatura de la maquina sino sale ardiendo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
INSTALAR RESISTENCIA PARA CALEFACCIÓN
hace 4 años 11 meses #189490
Tal y como te comenta goldete, és mucha potencia para ponerlo con resistencias . No te lo aconsejo.
Pero si lo quieres hacer en esta o en alguna otra:
- Primero elige donde las vas a instalar. Las puedes instalar en el conducto de impulsión del aire o bien en el espacio que hay entre la batería frigorífica y las turbinas. Elige un sitio que sobre todo le pase el aire y las resistencias esten bien ventiladas.
- Montalas y asegurate de que pase el aire entre ellas.
- Instala termostatos de seguridad. Con uno basta si la batería es pequeña pero tendras que poner varios si la bateria es grande. No escatimes en termostatos de seguridad puesto que las resistencias han producido muchos incendios.
- Conectar electricamente las resistencias. Te aconsejo que lo hagas en varias etapas para reducir el consumo cuando la tenperatura esté cerca del pundo de SET. Dimensiona correctamente los contatores.
- Protege los circuitos con magnetotermicos. Evita poner muchas resistencias en un circuito y mejor que secciones con circuitos cuyo consumo esté ajustado al magnetotermico.
- Modifica la maniobra electrica para que siempre que funcionen las resistencias que tambien funcione el ventilador. Incluso si puedes, haz una maniobra para que el ventilador no se pare hasta haber enfriado las resistencias.
Incido en el tema de la seguridad eléctrica puesto que un mal conexionado o una mala maniobra puede provocar un incendio, y más en potencias como lo que tu quieres hacer.
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: orlandoa37
INSTALAR RESISTENCIA PARA CALEFACCIÓN
hace 4 años 11 meses #189491
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.