Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Circuitos salas de calderas

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #176988

  • PITUKALEYA
  • Avatar de PITUKALEYA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola a todos:
Estoy haciendo unas prácticas en un servicio técnico de Roca y necesito instruirme en el funcionamiento y diseño de los circuítos de de las salas de calderas con calefacción, acs y energía solar.
Lo que me interesa especificamente es el aprender a identificar que es cada tubo en una sala de calderas, es decir, los diferentes tipos de montajes que se pueden dar.
¿Alguien podría decirme donde puedo encomtrar información al respecto?.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #176995

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
De las salas de calderas que he intervenido y de las que he montado, todavia no he visto ninguna que sea igual a ninguna.
Suelen ser personalizadas en cada caso, y varian segun el equipamiento que tengan.
Se trata de que hagas un seguimiento del trazado de cañerias e ir deduciendo lo que hay.
Ya que se llegan a juntar varios esquemas en uno solo, al ir interconectados entre si la ACS, AFCH,Calefaccion, Solar, etc
Puedes buscar informacion rn los didtintos fabricantes que hay.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno, PITUKALEYA

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #176996

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
considero que debe ser muy horrible entrar a una sala industrial y tener que empezar por hacer un levantamiento de ducteria. hay una serie de normas estandarizadas que facilitan el trabajo.

Hay una serie de códigos de colores para identificar cada una de las tuberías que conforman una industria. Se hace necesario conocer que significa cada uno de estos colores y que es lo que conduce dicho tubo. En las industrias hay tubos de electricidad. De agua. De agua caliente, de vapor…
En tu caso sería únicamente de agua y vapor pero se hace necesario saber y conocer cada uno de ellos para no cometer errores.
www.arlsura.com/phocadownload/cistema/Se...n%20de%20tuberas.pdf
www.uva.es/export/sites/uva/7.comunidadu...tificac-tuberias.pdf
Debes tratar de conseguir la normativa de tu país para la codificación por colores de las distintas tuberías.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, PITUKALEYA

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #176998

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, lo que te dice multimarcas. Cada instalación es un mundo. Ve buscando elementos comunes. Localiza los intercambiadores de placas, si los hay. Ahí ya sabes que se separa primario y secundario. Busca las bombas, que impulsan a los circuitos. Busca los colectores, intenta seguir el trazado para ver si son de ida o retorno, o para ver si mezclan retorno e ida, etc. Tienes que ir a los elementos que te digo para luego seguir con la vista los trazados de tuberías e intentar identificar los circuitos. Esto no es un circuito de una cámarita de frío, donde el filtro, el visor y la solenoide están siempre en el mismo sitio. En agua hay trazados complejos y algunos muy complicados. Ni siquiera técnicos que llevan muchos años trabajando lo entienden todo a primera vista. Si el circuito es simple, sí, pero luego cada ingeniero diseña a su modo. Paciencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, multimarcas, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, PITUKALEYA

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #176999

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
lo comente una vez, y lo repito hay que nadar mucho, para conocer las salas de maquinas,circuitos,etc ,
estos dias subi a manuel unas cuantas salas de maquinas, videos y fotos,y si no en el foro hay en, la sala de jose,,quiero decir que no solamente con ver una sala , ya esta todo visto, como te dicen cada una es diferente a las demas!!,tienes calderas de vapor o agua sobrecalentada, ?, en tu escrito solo hablas de calefaccion,, es solo calefaccion, o tambien hay frio, tiene una caldera para agua sanitaria o es solar
calefaccion solar o caldera, son comun,los colores ya te los paso olfera, pero hay muchos mas,
si es practicas para fin de curso,el personal de la instalacion es quien mejor te puede asesorar, no se donde estas , pero yo impartia clases de practicas en las instalaciones a los estudiantes de ingenieria,,para esto se requiere conocer muchos elementos de las instalaciones,tambien te dire que en las instalaciones deben estar los planos de la instalacion, en los que se refleja todo pero lo mejor, es que quien te manda a dar las practicas,, debe saber que la persona que esta alcargo sera quien de las clases,,
creo que conocer un poco los elementos de una instalacion no vendria mal
www.sedical.com/productos
Última Edición: hace 6 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, multimarcas, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, PITUKALEYA

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #177006

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
joseb71 escribió:
lo comente una vez, y lo repito hay que nadar mucho, para conocer las salas de maquinas,circuitos,etc ,
estos dias subi a manuel unas cuantas salas de maquinas, videos y fotos,y si no en el foro hay en, la sala de jose,,quiero decir que no solamente con ver una sala , ya esta todo visto, como te dicen cada una es diferente a las demas!!,tienes calderas de vapor o agua sobrecalentada, ?, en tu escrito solo hablas de calefaccion,, es solo calefaccion, o tambien hay frio, tiene una caldera para agua sanitaria o es solar
calefaccion solar o caldera, son comun,los colores ya te los paso olfera, pero hay muchos mas,
si es practicas para fin de curso,el personal de la instalacion es quien mejor te puede asesorar, no se donde estas , pero yo impartia clases de practicas en las instalaciones a los estudiantes de ingenieria,,para esto se requiere conocer muchos elementos de las instalaciones,tambien te dire que en las instalaciones deben estar los planos de la instalacion, en los que se refleja todo pero lo mejor, es que quien te manda a dar las practicas,, debe saber que la persona que esta alcargo sera quien de las clases,,
creo que conocer un poco los elementos de una instalacion no vendria mal
www.sedical.com/productos

Buenos días mi capitán , un gusto volver a leerlo y tenerlo nuevamente por el foro .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: PITUKALEYA

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #177007

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Hace años si es verdad que las instalaciones se proyectaban y realizaban con estandades de calidad y complejidad, actualmente lo que se busca es la economía y el montaje rápido.
Es común ver módulos de calderas ya montados en fabrica con bombas incluidas, se conecta la tubería y a funcionan. Salvo edificios públicos actualmente en oficinas el VRV a ganado la batalla por su sencillez de montaje y con la adopción de recuperadores cumple con normativa.
A nivel residencial y aunque todo el mundo esta loco por el ahorro energético curiosamente las calderas individuales es la norma común curiosamente el sistema menos energetico, si hablamos de ACS por paneles solares todas las instalaciones que conozco están paradas por el alto coste de su mantenimiento que no compensa su explotación si a todo le sumamos el impuesto al sol es para llorar.
En general todas las instalaciones cumplen con un protocolo que podíamos resumir en producción, distribución y control, dentro de cada apartado hay diferentes divisiones en produccion tienes por efecto Joule, combustibles gaseosos, liquidos y solidos con o sin aportacion gratuita (solar). En distribución yo siempre distingo entre alta media y baja temperatura esto nos dará otros subsistemas mas o menos complejos, caudal fijo variable etc.
Por ultimo para mi el mas importante y curiosamente el menos cuidado la regulación hay infinidad de instalaciones en modo manual quizas parte de la culpa la tengan las empresas que fabrican estos equipos por los altos precios de sus servicios de reparacion.
El IDAE tienes publicaciones de acceso publico muy ilustrativas y de fácil compresión que son de valiosa ayuda y por supuesto la experiencia que poco a poco iras asumiendo hasta el punto de entrar en una sala de maquinas y con un vistazo de 5 minutos identificaras toda la instalación y su funcionamiento sin problemas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno, PITUKALEYA

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #177010

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
sala de maquinas calderas etc ver el video
decide.madrid.es/proposals/17871-ecobarr...a-vallecas?locale=en

sinduda tendras que tener alguien que te ayude en tus primeros pasos
htthttp://www.iniciativassur.com/wordpress/?p=796p://www.iniciativassur.com/wordpress/?p=796
Última Edición: hace 6 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, PITUKALEYA

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #177017

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
una muestra mas de una sala de maquinas,solamente el tema de tuberia , en cool proyect de fran subi mas de 200videos y tambien fotos de salas de maquinas,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, PITUKALEYA

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #177034

  • madnight
  • Avatar de madnight
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 0
En principio seria mas fácil que todo eso ya que cada sala es de su padre y de su madre, lo primero te fijas en las calderas y en sus tuberías y determinas que es ida y que es retorno, normalmente habra una bomba en uno de los dos y te indicara el sentido.Ese circuito de caldera es el Primario de calderas y es el encargado de calentar el ACS y la calefacción.Lo segundo buscas en la sala los depósitos de ACS, normalmente son interacumuladores y te fijas en los tubos que calientan los depósitos a traves de la brida del serpentin,ese es el circuito de primario de ACS.Si hay un intercambiador de placas es un secundario, sino es el mismo circuito de primario de calderas.La calefacción se puede dividir de muchas maneras pero básicamente es mandar el calor del circuito primario a unidades terminales.
Básicamente mi consejo para cualquier sala de calderas,fijate en las calderas lo demás viene de la mano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc, Calefaccióneltorno, PITUKALEYA

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #177078

  • PITUKALEYA
  • Avatar de PITUKALEYA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
El tema de seguir las tuberias ya lo estoy haciendo.
Solo quería saber si existía algún documento que explicase como es una instalación estandar, pero ya me ha quedado claro que eso no existe.
Gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Circuitos salas de calderas hace 6 años 11 meses #177097

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hombre estandar no , pero básica si .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.287 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information