Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: placa solar no calienta

placa solar no calienta hace 7 años 3 meses #174339

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
buenas noches,a todos los compañero que siguen ,el mundo de la calefacion.
he ido hoy a ver una placa solar con un comulador de 185 litros de agua no de cerveza y no me hecha, agua caliente mas bien templada .el modelo lo puedo decir es cna2r. la placa es estatica no lleva bomba de agua el circuito primario.
entra agua entra, en acomulador tiene una valvula arriba pero no tiene otra entrada para el llenado como puedo saver si esta falto de agua la placa gracia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

placa solar no calienta hace 7 años 3 meses #174346

Es un equipo compacto, de los que llevan el acumulador al exterior y para mas inri en horizontal.
Estamos en invierno y hay muchas perdidas por el frio.
Estos equipos no son una buena solución, para nuestras tierras, se calientan algo por el dia, pero por la noche el frio arrebata ese poco calor.
Luego lo mas seguro es que no le pase nada a ese aquipo, sino que es que no rinde mas.
De todas formas ¿has controlado el circuito primario?
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, rodrigomigel@gmail.com

placa solar no calienta hace 7 años 3 meses #174348

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Has de mirar la presión del circuito primario. Esta debe estar en torno a los 2 bar para que rinda bien. Tendrás que ponerle una toma de llenado con reductor de presión. lo mejor es llenar el primario con agua descalcificada, para evitar problemas de corrosión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

placa solar no calienta hace 7 años 3 meses #174351

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Que hay de los sedimentos depósitados en el circuito de ACS? El agua está tratada?

Falta glicol en el primario?


El tema del invierno no se tiene en cuenta hasta que no llega, hay sistema de apoyo? Calentador Caldera...,,??
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

placa solar no calienta hace 7 años 3 meses #174359

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Puede estar ocurriendo lo que comenta calefaccioneltorno...no obstante, purga primario posiblemente se haya interrumpido la circulación por efecto termosifón debido a la existencias de bolsas de aire.

Y da más datos...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

placa solar no calienta hace 7 años 3 meses #174421

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Dependiendo de la antigüedad algunos llevaban una resistencia de apoyo en el acumulador .
Sabes si la lleva ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

placa solar no calienta hace 7 años 2 meses #175236

  • robealcala
  • Avatar de robealcala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
no la lleva pero ya he solucionado el problema gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

placa solar no calienta hace 7 años 2 meses #175237

Hola robealcala! Y se puede saber como has solucionado el problema?

Sería muy interesante conocerlo para poder cerrar el post con la solución.

Gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, Fran Enríquez

placa solar no calienta hace 7 años 2 meses #175349

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Todo un detalle
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.976 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information