Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: sonsonda NTC parametros comerciales

sonsonda NTC parametros comerciales hace 8 años 2 semanas #164044

  • rober65
  • Avatar de rober65
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Hola, tengo una duda por si alguien la puede resolver. ¿qué significa la letra B =3435 en un tipo de sonda comercial NTC?
si tuviese que sustituir una sonda NTC en una caldera de ACS, ¿ que parámetros comerciales debo saber para pedirla correctamente? ¿ y si tuviese que prolongarla , tendría que prolongarla respectando el mismo calibre de los hilos de la sonda para no falsear su resistencia? Suponemos que la prolongación no es superior a 15 m lineales. Muchas gracias!!! ,

Type: 10K Ohm=25℃ B=3435
Sensor type: Water proof Negative Temperature Coefficient sensor (NTC 25 °C=10k )
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sonsonda NTC parametros comerciales hace 8 años 2 semanas #164048

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo primero que tengo que saber es que marca y modelo de calentador tengo para saber que tipo de repuestos lleva.
?qué significa la letra B =3435¿ Considero que es el número de modelo y me indica la forma del sensor que necesito.
Fíjate en las diferencias de sondas:
www.google.com.co/search?q=sonda+ntc+cal...ygB&biw=1280&bih=923
www.google.com.co/search?q=sondas+ntc+ca...ygB&biw=1280&bih=923
www.google.com.co/search?q=sondas+ntc+el...ygB&biw=1280&bih=923
Y es esta diferencia la que da que tengamos que conseguir la que se necesita según diseño y modelo.www.google.com.co/search?espv=2&rlz=1C1P....0.1.211.9f_N50z3AHo

Documento afín muy interesante.
Calderas o calentadores de agua.
www.conaif.es/dinamico/manuales/IMMERGAS_ZEUS_MINI_revisada.pdf

oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com, minibf, rober65

sonsonda NTC parametros comerciales hace 8 años 2 semanas #164049

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
En las sondas NTC su resistencia no es lineal respecto a la temperatura sino que es logaritmica. Por lo tanto aunque midamos 2 valores de su resistencia a 2 diferentes temperarura no podemos saber exactamente que resistencia tendra a otra temperatura diferente. Para saberlo necesitamos saber ese valor B, valor Beta o coeficiente de la temperatura.

Por ejemplo, la tuya a 40ºC= 5759 Ω

Aqui por ejemplo tiene un calculador para NTCs: www.giangrandi.ch/electronics/ntc/ntc.shtml
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, carlitos, rodrigomigel@gmail.com, minibf, rober65

sonsonda NTC parametros comerciales hace 8 años 2 semanas #164050

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Y si, es una sonda muy muy comercial que aparece por ahi hasta por 5 €

Para pedirla correctamente tienes que especificar sus caracteristicas electricas, Sonda NTC, Type: 10K Ohm/25℃ Beta=3435, y sus caracteristicas fisicas, longuitud, diametro y material exterior de la sonda y en su caso tipo de cable y su longuitud.

Si tuvieses que prolongarla los cables unos 15 m lineales, sin ningun problema, pero siempre buen empalme de los hilos y a ser posble soldado con estaño, mismo calibre de cables y procurar no ir junto y en paraleo con cables que conduzcan mucha potencia.

Y lo ideal, como ha comentado Oscar, es que recurrras si puedes al repuesto original del la caldera de ACS y aunque sea algo mas cara. Siempre es mas fiable.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, minibf, rober65

sonsonda NTC parametros comerciales hace 8 años 2 semanas #164054

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Si no hay otra que pasarlo junto a cables de potencia un buen cable apantallado para la prolongación y conectar el apantallamiento a tierra, si nos preocupa el ruido, interferencias etc

soldado mejor que borna como dice moncayo,
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, rober65

sonsonda NTC parametros comerciales hace 8 años 2 semanas #164059

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola los cables de señales no pueden estar con otros cables se conducen solos
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rober65
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information