Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: PRESION EN VASO DE EXPANSION

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 3 meses #160080

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola compañeros, os agradecería me dijeseis cual debe ser la presión de hinchado de un vaso de expansión para un circuito de calefacción. He leído algunos comentarios en la red, pero no me convence ninguno.
Muchas gracias.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 3 meses #160085

Aquí te dejo una dirección en la que encontraras información al respecto,
www.ibaiondo.es/faqs.html
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, xeliño, silenbloc, Moncayo

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 3 meses #160086

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
La presión estándar es de 3 bar. Sin embargo, este valor se debe regular y ajustar por el instalador en función de la instalación en la que se coloque.
Ajustar la presión de hinchado del vaso a la presión de llegada (presión de red), es decir,
Presion hinchado = Presion trabajo del circuito + 0,2 (Bar).
Saludos
Última Edición: hace 8 años 3 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, frigotron, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 3 meses #160104

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Xelino creo que en el enlace hay un error de traduccion, por eso tu respuesta. La presión entandar para calefacción es de 1,5 bares; esta presión tiene un valor definido porque el RITE obliga a que las instalaciones se calculen con una presión mínima de trabajo de 1,5 bares para tener la seguridad que esta llena.
Sin embargo en energía solar lo común son 3 bares pero en este caso viene determinado porque el agua puede superar los 120ºC en verano y con esta presión nos aseguramos que esta en fase liquida.
Por ultimo la carga de nitrógeno que lleva un vaso de expansión viene determinada por la altura manometrica de la instalación mas 0,2 a 0,5 m.c.a. Un ejemplo instalación con 18 metros de altura como mínimo la carga sera de 20 m.c.a o 2 bares, si la instalacion tiene 8 metros como minimo 1,5 m.c. a o bares.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 3 meses #160109

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Como dice algún compañero la presión suele estar sobre 0,8 a 1 bar pero dependiendo de la instalación , y mejor si es con nitrógeno seco .
Por hay una fórmula : Presión = H / 10 + 0,3
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 3 meses #160190

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola.
Por experiencia y por lo que he leído:
Normalmente dejo una presión de inflado del vaso de 0,5 bars, por encima de la presión máxima de la que va a alcázar la instalación.
(El inflado hay que hacerlo sin presión de agua en la instalación...)
Esto hay que revisarlo cuando se cambia de agua fría o caliente.
También hay que controlar las válvulas de seguridad que no se habrán antes de tiempo...

Espero haber ayudado.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 3 meses #160197

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
A mi hace años un buen Oficial me dijo, q en grupos de presión 0'2 bares menos y se regula con la presión de arranque de la bomba. Ejemplo: (tenemos una bomba q arranca a 5 bares pues le restamos -0'2bares y la presión del vaso sería 4'8 kg). Y en las bombas recirculadoras de calefacción o de refrigeración sería de 0'5 bares por debajo de la presión de aspiración. Ejemplo: ( tenemos una presión de aspiración de bomba de 7 bares le restamos -0'5 bares y la presión del vaso sería 6'5 bares). Así lo hago yo desde hace años.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 3 meses #160211

Diego si lo utilizas como acumulador totalmente de acuerdo contigo pero si lo utilizas como vaso de expansión el hinchar a una presión menor hace que se pierda capacidad de absorber volumen en su interior. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 3 meses #160244

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
diegocb2 escribió:
A mi hace años un buen Oficial me dijo, q en grupos de presión 0'2 bares menos y se regula con la presión de arranque de la bomba. Ejemplo: (tenemos una bomba q arranca a 5 bares pues le restamos -0'2bares y la presión del vaso sería 4'8 kg). Y en las bombas recirculadoras de calefacción o de refrigeración sería de 0'5 bares por debajo de la presión de aspiración. Ejemplo: ( tenemos una presión de aspiración de bomba de 7 bares le restamos -0'5 bares y la presión del vaso sería 6'5 bares). Así lo hago yo desde hace años.

Saludos
Curioso sistema pero no lo entiendo si partimos de la base que un deposito de expansion su funcion es absorver el aumento del volumen del agua por la subida de temperatura y que su tarado deveria ser entre 0,2 y 0,5 bares por encima de la altura manometrica de la instalacion, entiendo que con la bomba parada le sumes esos 0,2 bares pero ¿restarlos? le estamos quitando capacidad al vaso ¿o no?..
Otra pregunta ¿si la bomba esta en una terraza y la instalación debajo de la bomba? ¿que presión le metes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 2 meses #160273

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Rodrigo, cuando digo vaso me refiero a los acumuladores hidroneumaticos.

Hola goldete, lleváis toda la razón... Pero normalmente en circuitos de calefacción y refrigeración lo hago como comente, así me lo enseñaron y la experiencia ha sido buena. También decirte q nunca me he encontrado el vaso tan lejos de donde están las bombas...Yo entiendo q el vaso cerca de las bombas y en aspiracion: ayudas a parte de absorber las dilataciones, la cavitacioes y golpes de ariete. También los he visto en la impulsión, pero nunca las bombas en un sitio y el vaso en otro. Pero bueno esta claro q si así fuese no podría hacerlo como lo suelo hacer, tendría q tener en cuenta su altura manométrica y sumarle +0'2kg. De no hacerlo así no estaría bien cargado.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 2 meses #160274

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Bueno y para hacer un resumen en general y no poner dudas al q hace la pregunta las presiones son las siguientes:

Caldera doméstica, el vaso de expansion según fabricantes lleva 0'8 bares.

Grupos de presión, 0'2 bares menos que la presión de arranque de la bomba, según fabricantes.

Circuitos de calefacción o refrigeración, altura manométrica +0'2 bares (segun fabricantes) o 0,5 bares menor que la presión de aspiración de la bomba (según experiencia propia y oficial veterano con muchos años en el oficio del cual lo aprendí).

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 8 años 2 meses por diegocb2. Razón: me he equivocado al poner presion en bombas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

PRESION EN VASO DE EXPANSION hace 8 años 2 meses #160517

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Os quedo muy agradecido a todos por vuestras aportaciones; me han sido de mucha utilidad. Saludos y hasta la próxima
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.378 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information