Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Válvulas de 3 vias motorizadas

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 5 meses #157548

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas noches compañeros,alguna sugerencia para engrasar los pisadores de éstas válvulas?,són proporcionales,cuando retroceden no lo hacen suave sino a trompicones,están aguantando la friolera de 84 grados centígrados todo el día.
Gracias.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 5 meses #157552

Para mi lo mas importante una buena limpieza para eliminar suciedad e impurezas. Suelo utilizar una grasa en spray para estos menesteres de kraftt aunque la temperatura que comentas es muy alta y quizás tengas que utilizar una especifica para alta temperatura, wurth creo que tiene algo en spray y hasta 250ºC. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 5 meses #157564

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas.

Para alta temperatura, lo mejor es grasa con base de cobre. Molikote tiene una muy buena también en spray.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 5 meses #157566

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
muchas gracias compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 4 meses #157605

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compis,he estado mirándome esta loctite lb 8007,¿qué opináis?.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 4 meses #157606

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Una mierda Biel.

Probé esa grasa hace un tiempo, y menos engrasar hace de todo....

De todos modos yo miraria también en que estado y sobre todo de que materiales son las guarniciones.

Para temperatura alta, mejor que todo sea en Viton.

Si las juntas son de nitrilo por mucho que engrases no conseguiras nada.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 4 meses #157613

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Muchas gracias compi,la válvula es siemens dn 125 o 150 ,creo y el actuador esun acvatix proporcional,eso de Viton a la hora de comprarlo dar la nomenclatura esa es suficiente?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 4 meses #157614

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Biel.

El Viton es un material muy usado en juntas de estanqueidad, toricas, etc.

También puedes encontrar valvulas con juntas de Teflon, etc.

El tema es estar seguro de que la válvula tiene los componentes adecuados para trabajar con temperaturas altas.

Es como las solenoides. Depende para que, puedes comprar la misma solenoide con membranas de diferentes materiales. El precio no es el mismo, pero las prestaciones tampoco.

El tema es que una válvula proporcional con un cierre que no sea estable ante temperaturas altas ( como lo es el teflon o el viton ), es normal que tienda a trabarse cuando abre o cierra. Por eso te digo que mas importante que engrasarla ( que lo es ), es que los materiales que tengas sean los adecuados para esa aplicación en concreto.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 4 meses #157641

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañeros, he estado consultando 6 esa válvula es para media temperatura desde -10/120 grados centígrados,cuando hay más demanda de calefacción a las 07:00horas de la mañana viene el agua a 89 grados ahora bien,el sitio en cuestión no tiene producción propia ni de ACS ni de AFS ni de calefacción,compran el agua con un sistema gestionado desde la empresa alquiladora remotamente.
Luego tienen el DESIGO INSIGHT para control y regulación interno para los climatizadores entálpicos y fancoils.
No se puede creo sugerir cambio de válvulas por una categoría superior.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 4 meses #157643

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Hombre. En teoría tienes 30C de margen....

Yo de ti desmontaria una a ver en que estado esta por dentro. Mas que nada por la suciedad que puedas encontrar, porque si el agua viene de otro sitio, vete tu a saber.

Y si la encuentras muy mal, pues propones cambiarlas por otras mejores.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Válvulas de 3 vias motorizadas hace 8 años 4 meses #157647

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hombre,en teoría sí,pero también es que la empresa suministradora debe velar por que esa agua que está vendiendo esté ya tratada,no?
En fin,propondré a mi superior el tema a ver qué decide.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.319 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information