Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema quemador Ecoflam Minor 4. gasoil

Problema quemador Ecoflam Minor 4. gasoil hace 9 años 4 meses #140987

  • gransiscu
  • Avatar de gransiscu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola amigos, participo por primera vez en este foro y desearía me aconsejasen sobre un problema que tengo con el quemador Ecoflam Minor 4 de gasoil de mi caldera Sime. No se enciende, hago las comprobaciones oportunas (creo), limpieza y filtro, gradúo separación de electrodos etc. constato que no dá corriente a la electroválvula de la bomba (dandole corriente directa, abre correctamente) por lo que mi lógica me dice que el módulo electrónico del quemador está averiado y no actúa, lo cambio (60 Euros al carajo) y sigue igual pongo en marcha y funciona el ventilador pero al no alimentarse de gasoil no enciende y al cabo de 10 segundos aprox. se para lógicamente. (Si desconecto el detector de llama, se enciende 10 segundos (la llama) y se vuelve a apagar), ruego me echen un cable pues mi situación economica no es precisamente boyante y desearía solventarlo por mí mismo. Gracias Francisco.
Mis mejores deseos de felicidad para estas fiestas para todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema quemador Ecoflam Minor 4. gasoil hace 9 años 4 meses #140989

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

O la fotocelula ( detector de llama como tu lo llamas ) detecta luz cuando arranca el prebarrido, o directamente es que lo tienes roto.

Es una averia bastante común en quemadores de gas-oil.

Prueba a sacarlo de su alojamiento y tapalo con la mano hasta que encienda la llama, y después de encender esta ilumina la punta sensora con una linterna. Si se sigue apagado, cambialo por otro igual, no parecido, o tendrás problemas.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gransiscu

Problema quemador Ecoflam Minor 4. gasoil hace 9 años 4 meses #140991

  • gransiscu
  • Avatar de gransiscu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Muchas gracias, hago la prueba y comento. Saludos Francisco BCN.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema quemador Ecoflam Minor 4. gasoil hace 9 años 4 meses #141029

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si no has movido ningún elemento del quemador y solo has echo limpieza como comenta el compañero será suficiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gransiscu

Problema quemador Ecoflam Minor 4. gasoil hace 9 años 4 meses #141034

  • gransiscu
  • Avatar de gransiscu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por responder "Silembloc", pero tras el repaso/limpieza seguía sin funcionar por lo que cambiaré la fotocelula y comento resultado. Francisco BCN.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema quemador Ecoflam Minor 4. gasoil hace 9 años 4 meses #141082

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola este problema es como te dicen, siempre que la boquilla o boquillas esten limpias y los electrodos esten asu distancia , seria cambio de celelula limpiar si no mantiene la llama cambiar,
si se bloquea es el programador puede estar mal,
esa caldera si tiene 3 termostatos el 1 es el que mantiene la 2ª llama mira si ese termostato esta bien,el gas oil sale bien, limpia el filtro , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema quemador Ecoflam Minor 4. gasoil hace 9 años 3 meses #142191

  • gransiscu
  • Avatar de gransiscu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Problema solucionado muchas gracias francismorcillo, efectivamente era la fotocélula la causa de la avería (la tardanza en recibirla a sido pillar todas las fiestas por enmedio), cambiada y funcionando a pleno rendimiento (19,02 Euros).
Lástima no haber consultado con anterioridad y me hubiese ahorrado los 60 Euros del módulo electrónico que no puedo devolver. Saludos Francisco. 1825665966-b
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information