Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: caldera humeda

caldera humeda hace 9 años 4 meses #140883

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas tardes amigos tengo una pregunta sobre una caldera de saunier duval
Alguien podría decirme porque se produce tanta condensación después de la combustión incluso gotea bastante
es muy antigua y no es de condensación
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caldera humeda hace 9 años 4 meses #140896

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, no cuentas si la caldera es atmosferica, estanca, o condensacion pero todas ellas tienen productos de combustion que son ademas de CO2, vapor de agua que en contacto con componentes frios de la caldera condensan eso suele pasar al calentarse los susodichos componentes, las calderas de condensacion tienen desague.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caldera humeda hace 9 años 4 meses #140900

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
si es acuotubular es probable que tengas una fuga interna muy pequeña de ahí la condensación es cuestión de saber que tipo de caldera es primeramente para sacar conclusiones
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: correca

caldera humeda hace 9 años 4 meses #140903

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Como dije no se trata de una caldera estanca es atmosferica y por supuesto muy muy antigua aun tiene amianto en la cámara de combustión y en cuanto a el modelo de la caldera trataré de conseguirlo lo antes posible. Gracias y felices fiestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caldera humeda hace 9 años 4 meses #140908

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Las causas pueden ser varias :
Mala combustión.
Tubo de evacuación sin aislamiento en climas muy fríos.
Longitud del evacuación muy largo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: correca

caldera humeda hace 9 años 4 meses #140909

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y otro que a veces ocurre en nuevas instalaciones, el instalar el tubo de evacuación al revés.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caldera humeda hace 9 años 4 meses #140939

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
En este caso seria dificil pues es un tubo sinple
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caldera humeda hace 9 años 4 meses #140945

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Y ese tubo has comprobado que este libre la salida ????? sin obstrucciones por cal y demas?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caldera humeda hace 9 años 4 meses #140947

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
La caldera es modulante?
La combustión es correcta?
El tramo de chimenea es corto?
La temperatura y humedad son adecuadas para generar condensación?

Si es así, la única solución es aislar el tramo de tubo de evacuación de gases.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

caldera humeda hace 9 años 3 meses #141142

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Al parecer si se trata de una obstrucción en el tubo de la chimenea posiblemente debido a las palomitas. la verdad es que nunca habia visto tanta condensación. Bueno podemos decir que el tema esta resuelto aunque no reparado pues parece que la chimenea esta bastante inaccesible. En f in gracias a todos por vuestra ayuda y a pasar unas felices fiestas. cuidadito con las palomitas.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por correca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.345 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information