Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140426

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,les comento que tengo una caldera mixta de junkers analogica mural a gas que quiero reponer agua al circuito de calefacción para pulgar los radiadores y dejarla con su presión de funcionamiento,pero abro el grifo y no entra el fluido.Me podeis hechar una mano,creo que pudiera ser una obstrucción de cal o la manecilla del agua que estuviese rota y no abra,pero necesito vuestra sabiduria para que me confirmeis o me aconsejeis por donde puedo meter la mano y poder reparar.

Muchas gracias de antemano.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140432

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pues eso parece aparentemente..

Estas en una zona de cal y sedimentos en el agua???? En los grifos de la casa hay restos de cal a la salida d estos o en los atomizadores ?? Las tuberías viejas y sobre todo de acs en zonas donde hay mucha cal y sedimentos tienen a obstrucciones ..

Otra cosa puede ser las llaves de escuadra se suelen pasar de rosca y giran locas ve probando a girarla poco a poco a ver si sale
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140527

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Pues te puedo decir que tienen un descalcificador instalado de hace un año aproximadamente a la entrada de la vvda.Lo que me hace la llave es que la abro y parece que va bien pero no entra agua.Es posible que la soleta se haya soltado y quede trabada sin dejar pasar el agua?
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140572

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Una pregunta:
Que presión tienes en la caldera y en la red?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140573

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
En la red hay 3Bar.En la caldera en el circuito calefaccion 0,3 bar. Por que? Alguien puede decirme como puedo conseguir un despiece de esta caldera en concreto.Me seria mas util y podria darme mas pistas.
Gracias
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140575

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140588

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Vaso de expansión roto?????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140619

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Gracias
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140656

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
hola a todos,quiero daros las gracias.La verdad es que me ha ido muy bien el despiece de la caldera.He encontrado el problema en el grifo de llenado.Se habia partido y se habia quedado trabado.Lo que me imaginaba de un principio,lo que ocurre es que no sabia exactamente como iba el piston del grifo si era con rosca (era su caso) o a presión con un pasador.
Ahora mi problema es cómo conseguir sacar el trozo de vastago que se ha quedado dentro del cuerpo de laton, tan atascado que no tengo forma de sacarlo sin dañar el cuerpo.O me recomendais poner uno nuevo?

Gracias compañeros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140682

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Me alegro que solucionaras el problema.
Si puedes corta y pon una llave pequeña de bola.
Esas sólo dan problemas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Caldera mixta Junkers mod.ZW23-1KE23S3795 hace 9 años 4 meses #140837

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
El problema lo he solucionado cambiando la brida de conexión que viene con su grifo de llenado,ya que el coste de la brida no era excesivamente caro.
Asi que muchas gracias por los consejos tan cojonudos. bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
Un abrazo.

Doy por cerrado este tema.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information