hola a todos,queria saber si en una gabina gti mod antiguo si el termostato de seguridad no corta a 90º dejan de funcionar los potenciometros de acs y de calefaccion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136471
El termostato de seguridad como su nombre indica es una protecciòn que tiene la caldera y es de rearme manual , y bploquea el funcionamiento de la misma hasta su reposiciòn .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136472
gracias silenblok por responder tan rapido, lo que le ocurre es que el termostato de seguridad no corta y sube la temperatura a 100º y los potenciometros parece que no funcionan
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136473
Hay que verificar que la bomba de recirculaciòn actua correctamente , asì como la vàlvula de tres vìas y como no , los termostatos de calecfacciòn y acs .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136474
Paco exactamente sino comentas lo que le ocurre , no lo podemos adivinar .
Pero me imagino que conectas la caldera arranca el quemador y la temperatura en el termostato empieza a subir ràpidamente hasta los 100 ºC es asì , cuenta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136476
Te comento; despues de cambiar la placaelectronica, el cable de la toma de tierra quedo suelto ,al ir a conectarlo a la chapa protectora toco algo (puede que fuera el termostato o el potenciometro de calefaccion) esto origino un corto y cuando se rearmo ya no funcionaba ni el termostato de seg. ni los potenciometros de acs ni calefaccion ni tampoco la bomba . Lo logico seria que si no funciona la bomba , el termostato de seg. se bloqueara pero no es asi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136477
Si es asi como tu cuentas, enciende el quemador,sube la temperatura a 100º la bomba no gira (no le llega corriente) sigue subiendo la temperatura y los termostatos no cortan,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136478
Por lo que comentas lo hicìsteis con tensiòn , mal echo .
Prueba el termostato de seguridad independientemente y vàlvula de tres vìas .
Lo extraño es que no se fundiera el fusible de protecciòn con el corto- circuito
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136480
Yan se que lo hice mal pero me di cuenta despues,, creo que el termostato no funciona que a la v3v no le llega corriente pero esto no seria problema pues el agua se iria al circuito de acs, y si tiene fusible no se donde puede estar , los potenciometros para regular la temperatura no hacen el clik ,,que suena cuando llega a la temperatura regulada, todo un caos por una simple clavija
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136482
Si son potenciòmetros no suelen hacer clikc, envian una señal proporcional en dc a la placa.
Los que hacen clikc son termostatos de contactos y por eso se oye el tìpico clikc igual que el de seguridad.
A veces lo que ocurre es que el bulbo del termostato de seguridad està situado en la parte superior del hogar y como no hay la suficiente inercia tèrmica no llega actuar .
Pero el termostato de seguridad sì que lo puedes comprobar .
Primero hay que hacer que la caldera funcione por si misma , atraces de su placa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
termostato de gabina gti
hace 9 años 5 meses #136485
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.