TEMA: DUDA CON CALDERA ROCA GAVINA CONFORT

DUDA CON CALDERA ROCA GAVINA CONFORT hace 15 años 5 meses #11106

  • FISTULO
  • Avatar de FISTULO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas a todos.

Antes de nada presentarme, me llamo Paco y os sigo desde hace tiempo, he utilizado los downloads del foro para informarme y aprender para los examenes y aparte de currados son muy técnicos e interesantes.

Y ahora la duda: En casa tengo una caldera de gasoil marca Roca, Gavina Confort. Es una casa a la que vamos poco y la caldera se tira meses sin usar.

Este pasado fin de semana la he encendido y funciona perfectamente, pero al bajar la temperatura en el termostato por la noche y subirla por la mañana la caldera ya no arranca y se encienden dos pilotos (uno con el dibujo de una llama y otro con la palabra bar). Aprieto el boton "BAR", se apagan las dos alarmas y la caldera arranca de forma corecta.

Cada noche la misma función y no se a que se debe, ¿habrá entrado aire en el sistema y hay que purgar los radiadores?

Tambien pasa que para verano tengo conectado al sistema de A.C.S. un calentador de butano para no tener que usar la caldera. tengo dos llaves de paso en la salida de la caldera y del calentador y cierro el sistema que no este utilizando. En esta última ocasión use la caldera sin cerrar la salida de agua del calentador.

¿Puede deberse a esto?

Perdón por el tocho y gracias por adelantado.
Última Edición: hace 15 años 5 meses por FISTULO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON CALDERA ROCA GAVINA CONFORT hace 15 años 5 meses #11110

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
bienvenido a este tu/nuestro foro amigo Paco espero que los compañeros técnicos en esta materia te ayuden a encontrar esa falla que tienes en la caldera , un saludo y me a legro que te guste el foro
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON CALDERA ROCA GAVINA CONFORT hace 15 años 5 meses #11112

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Hola Paco ante bienvenido al foro, por lo que escribes me da la sensacion que te falta presion de trabajo en el circuito de calefaccion.

Te recomiendo que estando la caldera en frio, pulgues todos los radiadores muy bien, compruebes si lo tienes, algun botellín automático de pulgado, una vez tenga estos datos resueltos pongas la caldera a una presión de 1,5 kilos de presion, la alarma de Bar es posible que sea por baja presion en la instalacion, y esta haga parar los quemadores.

También decirte que segun el tiempo que lleve funcionando esa caldera, tendrías que realizar un mantenimiento de ella, cuenta que es un elemento que requiere de su mantenimiento, limpieza de sus módulos, verificar los electrodos de arranque, cambiar filtro de gasoil, comprobación de posibles fugas por deteriodo de tiempo, bomba de recirculación en fin unas cuantas comprobaciones que hay que mirar.

Espero a verte ayudado y si tienes mas dudas aqui estamos para intentar resolverlas.

Saludos.


El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON CALDERA ROCA GAVINA CONFORT hace 15 años 5 meses #11113

  • FISTULO
  • Avatar de FISTULO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Muchas gracias a los dos.

La revisión la tengo pedida, es a traves del seguro y espero que me llamen a lo largo de la semana para determinar el dia, pero prefería resolver este "problemilla" por mi cuenta, ya que tengo miedo de que, al ser por el seguro, todo lo que se salga de la mera revisión de la caldera me la cobren bien cobrada.

Gracias Miky, voy a purgar los radiadores y el bote del retorno que está al lado de la caldera por la parte de atrás. ¿en frio te refieres a recien conectada (que coje presión pero el agua aún no esta fria)?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON CALDERA ROCA GAVINA CONFORT hace 15 años 5 meses #11114

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Es aconsejable que realices el purgado y llenado de la instalacion siempre en frio da igual que este conectada electricamente pero sobre todo tu no le des ordes de encendido.


Saludos.



El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON CALDERA ROCA GAVINA CONFORT hace 15 años 5 meses #11116

  • FISTULO
  • Avatar de FISTULO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
De acuerdo Miky, gracias por la ayuda.

De acuerdo contigo en eso del rock. Por cierto si te gusta la guitarra no dejes de visitar Guitarrista.org

Gracias de nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DUDA CON CALDERA ROCA GAVINA CONFORT hace 15 años 5 meses #11120

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Me alegra de encontrar a un rockero en el foro ,.-11 cuenta que mirare la pagina bueno ya la tengo en favoritos, todo lo que sea rock me entusiasma, me han hecho la puñeta al no poder ir a ver a AC/DC, por la grandisima forma de poner las entradas a la venta, pero bueno me conformare recordando cuando los vi en el año 2000, mi proximo objetivo es ver a Metallica ya que es uno de los pocos grupos que no he visto.


Ya me contaras mas rockeroooooooooooooooo.,.-17


Saludos.



El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information