Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Mantener sala a 40 grados

Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107191

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola un amigo electricista me hace la siguiente consulta:
Se trata de una nueva modalidad denominada fit-yoga. Consiste en realizar posturas de yoga pero en unas condiciones de temperatura específicas; 40 grados y 42% de humedad.
La sala es de 25 metros cuadrados con 2,5 metros de altura. El aforo será para unas 20 personas.
Allí tienen 4 radiadores eléctricos colgados en el techo de 1300watios cada uno.
Sabríais decirme cuantas calorías harían falta y qué método sería el más rentable?

Saludos y gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107194

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo Picasso, un gusto de saludarte, el yoga son trabajos de asanas siempre es lento, pausando y armónico, no se trata de los ejercicios quemadores, esto es muy lento , agradable, y sobre todo un nexo con el universo interior y exterior, es decir, lo que se encuentra a fuera está dentro de nosotros mismos, el yoga no es una religión, es una filosofía de vida, bueno a lo técnico, cada persona en estado de reposo emite unos 400 a 440 BTU, realizando algunas posturas se puede llevar a 600 BTU de emisión.
Lo rentable en carga de vatios, un aire acondicionado en modo de bomba de calor, podía ser rentable, ya que, lo que extraiga del exterior, (COP), serán vatios ganados a la atmosfera y no al servicio eléctrico, más la energía liberada por las almas, eso es ganancia, el yoga tiene entre otros asanas el hata yoga, energía de respiración, eso libera mucha humedad, un aire acondicionado split, no controla la humedad ni las renovaciones de aire, por eso deberíamos ir a un sistema central por tubería, a través de entrada del exterior, vi un post de un querido amigo que quería climatizar un salón por aire exterior, TEMA: Como hacer termostato. Diferencial de temperaturas?, sería muy conveniente que lo puedas observar, bueno querido amigo, sé que te estarán ayudando con otras opiniones, un cálido saludo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107198

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Pi, harán falta mas datos, ciudad, ubicación del local, orientación, ventanas, etc...Como bien dice el amigo Curan lo más económico es el A/A, si tienen que mantener las condiciones en verano te puedes plantear un sistema con free-cooling, en este caso free-heating, de cualquier manera tendrás que hacer renovaciones de aire con una unidad de filtración y luego según las condiciones tendrás que humidificar o deshumidificar.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107202

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Pienso que en este caso si queremos llevar la temperatura de la sala a 40 grados, un aire acondicionado no va a ser la mejor solucion, tendrias que hacerlo con radiadores y deshumidificador para contolar la humedad, en verano si puedes hacer algo de free- cooling para aportacion de aire caliente del exterior, siempre que este a mas temperatura que el interior del local.

No le veo demasiada complejidad, si no dispones de posibilidad de caldera una buena solucion pueden ser radiadores de acumulacion nocturna y contratar una tarifa nocturna, por que en electricidad se te va una pasta.

Un saludo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107263

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El calor lo aportaran las mismas personas que esten adentro.

El punto son las renovaciones de aire.
Ahi entran las normas y reglamentos locales.

Y luego viene saber Cuales son las Condicones Exteriores, para acondicionar ese volumen de aire que se va a introducir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107264

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si , pero las condiciones se tienen quedar cuando la gente entra al local , no le vas a pedir a la gente que se pongan a hacer footing para calentar el local a 40ºC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107265

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si las condiciones son 40ºC y 40% de humedad tenemos que saber que clima y condiciones se dan en la zona donde està ubicado el local y que cargas tèrmicas y aportaciòn exterior tiene.....etc , vamos hacer un càlculo de cargas tèrmicas. Y en funciòn de eso optar por un tipo de sistema u otro. no es lo mismo en Sevilla que en Asturias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107301

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Creo que con un sistema de baño finlandés o sauna sería más que suficiente para subir la temperatura y regular la humedad relativa.
Clar esta que contando con los respectivos equipos...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107316

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
joseregue escribió:
El calor lo aportaran las mismas personas que esten adentro.

El punto son las renovaciones de aire.
Ahi entran las normas y reglamentos locales.

Y luego viene saber Cuales son las Condicones Exteriores, para acondicionar ese volumen de aire que se va a introducir.

Perdona que te corrija compañero pero si estamos en una sala a 15 grados dime tu como acondicionas el local para que empiece la gente a funcionar a 40 grados, no creo que la gente que entre en la sala este tan caliente como para entrar y calentarlo a 40 grados del tiron.
Yo debo de tener pocas calorias por que me meto en mi despacho yo solo y apenas me caliento, jejeje.

Un saludo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107329

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "jcc", trabajamos con "acondicionamiento de aire".

Que se define como:

es.wikipedia.org/wiki/Acondicionamiento_de_aire

es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n

y mas temas parecidos

y como siempre faltan datos, para hacer esto:

"Cuales son las Condiciones Exteriores, para acondicionar el Volumen de Aire que se va a introducir."

Lo que NO ESCRIBO es:
Si el Aire Exterior esta por debajo de 40ºC, lo calientas a 40ºC, y se deshumedece el aire.
Si el Aire Exterior esta por encima de 40ºC, lo enfrias a 40ºC, y se humedece el aire.
Si hay mucha Humedad, Deshumidificar, Humedad Relativa Menor a la Que piden, Humidificar.

En Que Cantidad? Lo que pidan las Normas de Ventilacion en esa ciudad.

Como son esas Normas de esa ciudad, NO SE, seran en funcion del USO DEL LOCAL Y/O NUMERO DE PERSONAS. LO QUE SI ESTOY SEGURO QUE VENDRA EN VOLUMEN EN DETERMINADO TIEMPO, ese sera tu calculo

Despues de que introduzcas el Aire a 40ºC y a 42% de HR, el Calor Sensible varia solo 2ºC, en cambio el Calor Latente, sera mucho mayor
Última Edición: hace 11 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107344

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ahora si Jose, hay le has dado al clavo ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mantener sala a 40 grados hace 11 años 2 meses #107381

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Para los sabios o conocedores de determinados temas o ciencias es muy fácil hablar y saber de que están hablando pero para nosotros los legos (hablando de la experiencia) se nos hace muy difícil hacernos entender con pocas palabras y más cuando se tiene que dar una serie de datos que de entrada casi que desconocemos.
Cuando me dan ciertos parámetros para acondicionar un recinto o una cava o un cuarto, debo cumplir estos parámetros: Y Picasso me da estos: La sala es de 25 metros cuadrados con 2,5 metros de altura. El aforo será para unas 20 personas.
Allí tienen 4 radiadores eléctricos colgados en el techo de 1300watios cada uno.
Sabríais decirme cuantas calorías harían falta y qué método sería el más rentable?

Ahora bien: La expresión aire acondicionado suele referirse a la refrigeración, pero no es correcto, puesto que también debe referirse a la calefacción, siempre que se traten (acondicionen) todos o algunos de los parámetros del aire de la atmósfera. Lo que ocurre es que el más importante que trata el aire acondicionado, la humedad del aire, no ha tenido importancia en la calefacción, puesto que casi toda la humedad necesaria cuando se calienta el aire, se añade de modo natural por los procesos de respiración y transpiración de las personas. De ahí que cuando se inventaron máquinas capaces de refrigerar, hubiera necesidad de crear sistemas que redujesen también la humedad ambiente.
Resaltando: la humedad del aire, no ha tenido importancia en la calefacción, puesto que casi toda la humedad necesaria cuando se calienta el aire, se añade de modo natural.
Y siguiendo: La normativa española define climatización como: dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire y, a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación de las cosas.1 Puede apreciarse que se ha abandonado cualquier referencia al aire acondicionado.
Por tanto:
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.884 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information