Quiero realizar una instalación de calefacción en un Adosado, El Adosado tiene 4 plantas 2 orientación sur y dos orientación norte en cada una de las plantas quiero poner un termostato digital para la gestión independiente.
Preguntas Que caldera poner ? la potencia de cal/h indica que tengo una necesidad de unas caldera de 30 o 35Kw.
En cada planta los radiadores iran conectados mediante monotubo, y el maximo de radiadores será de 4 radiadores. En algunas plantas en otras solo habrá 2 radiadores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Opciones de Calefaccion
hace 11 años 3 meses #104357
Quiero realizar una instalación de calefacción en un Adosado, El Adosado tiene 4 plantas 2 orientación sur y dos orientación norte en cada una de las plantas quiero poner un termostato digital para la gestión independiente.
Preguntas Que caldera poner ? la potencia de cal/h indica que tengo una necesidad de unas caldera de 30 o 35Kw.
En cada planta los radiadores iran conectados mediante monotubo, y el maximo de radiadores será de 4 radiadores. En algunas plantas en otras solo habrá 2 radiadores.
Más que definir el numero de radiadores por anillo debes tener en cuenta el numero de elementos que conforman el mismo , y ademas , el tipo y diametro de la tuberia de cada anillo .4 radiadores por anillo me parecen excesivos,claro está , sin saber cuantos elementos pondras por anillo y sin saber tampoco si la zona es extremadamente fria .Pinesa que si cargas muchos elementos en el anillo , a medida que satas de un radiador a otro , la temperatura de entrada de agua al siguiente decrece , por lo que debes dimensionar algo mas el ultimo radiador de la anilla . Yo tambien usaria un colector con regulacion individual para cada uno de los anillos mediante detentores .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Opciones de Calefaccion
hace 11 años 3 meses #104435
Momtaria dos montanes generales, como minimo de pulgada de diametro, en cada planta una valvula NA de tres vias conectada a cada termostato por planta. Pon termometros en los montantes ida y retorno.
En la base de los montantes pondria llaves de paso, por si hay que quitar la caldera y en la parte superior purgadores automaticos.
Pondria llaves termostaticas en todos los lugares escepto, aseos y donde este el termostato ambiente. Mirar de poner llaves por planta.
Ten encuenta que el calor sube y en las plantas superiores suele estar mas caliente (normalmente).
Seguramente la bomba sea pequeña, tendras que equilibrar los circuitos.
Puede que el vaso de expansion sea pequeño, pon otro al lado (si lo pide)
Mira de poner un bay-pas, venden unas piezas ya para eso.
¿quien pone el acumulador para el ACS?
Miraria de coger una caldera de 35 KW y una boquilla de 0,75 GPH (si es de gasoil) sienpre estas para bajar o subir un poco.
No has dicho la zona climatica ni el aislamiento termico.
Piensa en una caldera de pellet, con el tiempo se amortiza.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Opciones de Calefaccion
hace 11 años 3 meses #104735
Todos mis compañeros te han dado una orientación coherente, hoy en día y mas en ese tipo de instalación hay variedades de colocación, que con todo, ya sabras, que te va a costar una pasta. Incluso si quieres reducción energética a base de centralitas, te hacen lo que quieras.
Hay un compañero que estoy con el,montante a las cuatro plantas y recogiendo los anillos mediante colector tipo igual que el que se coloca para realizar instalaciones de suelo radiante, y como dice otro compañero te ha indicado que no se sabe los elementos para coger 1 o 2 anillos, yo a dicho colector iría y recogería radiador por radiador, todos me diréis y mas gasto de tubo? Si, pero te aseguro que tiraran todos por igual.
Ha y ya que estamos no dudes si puedes colocarte placa solar para abastecerte de agua caliente mucha parte del año gratuita.
Un saludo.
B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.