Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: manual de instrucciones de Airzone segun fotos

manual de instrucciones de Airzone segun fotos hace 3 años 10 meses #192470

  • ppkoria
  • Avatar de ppkoria
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola buenas tardes.
Estoy buscando informacion sobre este modelo de placa y no he encontrado nada.
Aparte tengo el problema de que al darle tension desde el transformador los motores de las diferentes compuertas, cierran dichas compuertas y por mucho que solicitemos temperaturas altas o bajas,,, estas compuertas o rejillas siguen cerradas.
Para abrirlas tengo que abrir el motor de la rejilla , soltar los engranajes y dejar sueltas las lamas; pero al conectarlos de nuevo,, vuelven a su posición de cerrado
Atentamente espero vuestra respuesta, gracias de antemano.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

manual de instrucciones de Airzone segun fotos hace 3 años 10 meses #192477

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo , lo que realiza el control de zonas es normal , tienes que verificar primero el control Master y luego cada control de zona .
Ese control es antiguo , no se si habrá documentación o algún compañero la puede disponer .
Puedes adjuntar imágenes de los mandos de zona tanto del máster como una zona?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ppkoria

manual de instrucciones de Airzone segun fotos hace 3 años 10 meses #192488

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.airzone.es/preguntas-frecuentes/

dan dirección para resolver problemas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ppkoria

manual de instrucciones de Airzone segun fotos hace 3 años 2 meses #193816

  • ppkoria
  • Avatar de ppkoria
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Perdon, olvidé cerrar la consulta.
El problema estaba en que se habia desprogramado la centralita del Airzone.
Ya esta funcionando correctamente. Muchas gracias por todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.316 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information