TEMA: EXQUEMA ELECTRICO COMPRESOR DE UNA MAQUINA 3000

EXQUEMA ELECTRICO COMPRESOR DE UNA MAQUINA 3000 hace 11 años 8 meses #97350

  • INSTELMED
  • Avatar de INSTELMED
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 1
LO CONECTO CON UN EXQUEMA QUE ES C..FASE..R.TRABAJO..S. ARANQUE..

YO LO CONECTO TODO MEDIANTE 220V ENTRE C Y R. + UNA PULSACION HA S
Y NO ARRANCA

LE COLOCO EL CONDENSADOR Y SI QUE ARRANCA

NO ENTIENDO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EXQUEMA ELECTRICO COMPRESOR DE UNA MAQUINA 3000 hace 11 años 8 meses #97352

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Sin saber el Modelo de el Compresor, y que capacitor estas usando, no sabemos que estas haciendo.

El que manda es "EL FABRICANTE" de El Compresor.

El dice si lleva o no y de que tamaño son los Capacitores.

Siempre dentro de lo que RECOMIENDA "EL FABRICANTE" se hacen las cosas, el capacitor de arranque o de marcha, de que tamaño, compresor nuevo o viejo.

Y POR FAVOR, las MAYUSCULAS, SON GRITOS cuando se escribe y no por gritar te vamos a hacer mas caso.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EXQUEMA ELECTRICO COMPRESOR DE UNA MAQUINA 3000 hace 11 años 8 meses #97354

  • INSTELMED
  • Avatar de INSTELMED
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 1
perdona soy nuevo.




lo estoy probando directo sin condensador segun un exquema del foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EXQUEMA ELECTRICO COMPRESOR DE UNA MAQUINA 3000 hace 11 años 8 meses #97359

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El compresor ¿Lo tienes suelto o está instalado? ¿Que sistema de expansión lleva?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EXQUEMA ELECTRICO COMPRESOR DE UNA MAQUINA 3000 hace 11 años 8 meses #97372

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola INSTELMED.

Tal como tu lo haces no funcionara nunca (bueno en determinados motores y circunstancias alguna vez podria ser que arrancara pero de casualidad).

Si no le pones un capacitor no lograras el desfase necesario para el arranque.

Leete este articulo que aqui te subo y si puedes, por internet hay infinidad de ellos que te pueden aclarar tus inquietudes.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: EXQUEMA ELECTRICO COMPRESOR DE UNA MAQUINA 3000 hace 11 años 8 meses #97387

  • INSTELMED
  • Avatar de INSTELMED
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 1
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.